发表于 2016-2-1 00:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我的炉子两个1.5的电机,我想换2个3.0的电机可以吗?还有一件闹心事就是室温停了,而炉温高还是往里送热风,怎么解决,你们的炉子是这样吗?请指点
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
发表于 2016-2-1 03:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你把炉温值调的低一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
吉林省 白城市 洮南市 万宝乡
发表于 2016-2-1 06:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
你的炉子放在室内了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
山东聊城
发表于 2016-2-1 07:01:13 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你把引风机和任意一个鼓风机连在一起,这样鼓风机转,炉温低于设置下线,引风机才会转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-2-1 07:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
只养一只鸡 发表于 2016-2-1 07:01
你把引风机和任意一个鼓风机连在一起,这样鼓风机转,炉温低于设置下线,引风机才会转。

能帮忙说详细一点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-2-1 07:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1,炉温设置低十到二十度,2,炉温保护设的高一些如190℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-2-1 07:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
执业兽医师老李 发表于 2016-2-1 07:51
1,炉温设置低十到二十度,2,炉温保护设的高一些如190℃。

具体参数不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2016-2-1 08:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
炉温有保护的话把炉温调低点
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省菏泽市
发表于 2016-2-1 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
1.5和3.0电机转速一样的情况下无关紧要 。无非就是功率 。。还是选用配套动力。最好把炉子放单独的一间  或者和育雏舍隔离。这样输送的是外边的新鲜空气,不消耗舍内氧气。炉温保护过高会向舍内送风,适当吧炉温调高,顺便开窗通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 潍坊市 坊子区 荆山洼镇
发表于 2016-2-1 10:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鼓风机不能换,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2016-2-1 12:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
潍坊王 发表于 2016-2-1 10:37
鼓风机不能换,

不合适吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2016-2-1 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
让两个鼓风机一起转和停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2016-2-2 23:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
眩跳的眼睛 发表于 2016-2-1 12:32
不合适吗?

你为什么要换大功率的,加不上温吗?要加不上温我建议只换电机还是1.5kw2800转的这样就不用改送风口了。如果不是没必要换电费要反倍的