纵向通风鸡舍风速的计算 :

风速 = 通风量 / 鸡舍截面积
从该计算公式中很清楚地表明 , 要提高鸡舍的风速 , 要么增加鸡舍的通风量 , 即增加排风扇数量 , 要么减少鸡舍的截面积。增加排风扇数量就意味着增加成本 , 增加耗电量 , 而且也增加维护费用 , 这在行业效益普遍不佳的情况下对某些企业来说有一定的困难 , 那么只有从减少鸡舍截面积方面进行考虑。下面我们通过对某一栋鸡舍的截面积的变化来了解鸡舍内风速是如何变化的。

例 : 某一栋鸡舍是 12 米宽 ,120 米长 , 鸡舍的高度分别为 : 鸡舍中间 ( 最高 )4.8 米 , 两侧 ( 最低 )2.4 米。鸡舍安装 10 台 48 英寸大小的风机 , 每台风机的通风量假设是 540 立方米 / 分钟。则该鸡舍的风速应是 :

风速 = 通风量 / 截面积
=540/60×10/〔 12×(4.8+2.4)/2 〕
=90/(12×3.6)
=90/43.2
≈2.0 / 秒
如果我们把鸡舍安装吊定或挡风垂帘 , 使鸡舍顶部或垂帘下沿离地面的高度下降为 3.6 米 , 鸡舍两侧高度不变 , 仍为 2.4 米 , 而且其它参数不变 , 则风速可提高为 :
风速 =540/60×10/〔 12×(3.6+2.4)/2 〕
=90/36
≈2.5 米 / 秒
所以 , 在排风扇数量不变的情况下 , 通过减少鸡舍截面积能将风速在原有基础上提高 0.5 米 / 秒 , 即效率提高 25% 。风速变化后所产生的风冷效应也不同 , 两者风冷效应所对应的温度相差约 2 ℃左右 ( 见图 ), 在极端高温情况下 2 ℃的温差足以对鸡群造成严重伤害。

我们了解了纵向通风鸡舍使用挡风垂帘的好处 , 那么鸡舍内使用挡风垂帘是否做得越大越好呢 ? 挡风垂帘对纵向通风有无负面影响呢 ?
    在实际生产中比较普遍出现的情况是把挡风垂帘安装的较低 , 希望因此而获得更高的风速 , 然而这种不正确的使用方法反而会造成一些负面影响 :

1. 会造成鸡舍内的风速极不均匀。如果把挡风垂帘安装得太低 , 使得挡风垂帘下面的风速很大 , 但是在各挡风垂帘之间的风速又太低 , 这样最高和最低风速的差异可能会达到 1 米 / 秒 -3 米 / 秒之间 , 这种极不均匀的风速对鸡群产生的风冷效应也很不均匀。
2. 鸡舍静压值增加 , 因为在负压通风时 , 每一处的挡风垂帘均会增加一定的静压值 , 尤其在垂帘安装得过低的情况下 , 静压的增加愈加明显
鸡舍的静压值越高 ,负压越大 , 空气越容易从鸡舍的漏风处进入 ( 未经过湿帘进行降温 ), 纵向通风的降温效果越差。
3. 降低排风扇的工作效率。其实这也是由于鸡舍内的静压增加所造成 , 较高的静压说明排风阻力增加 , 直接造成排风扇的工作效率大打折扣 , 效率会降低 30% 甚至更多 , 而且负荷加重的风机更容易损坏。
4. 降低鸡含内的空气流通量。静压增加 , 空气流动阻力的增加 , 风扇效率的降低 , 减少了鸡舍内空气的流通和交换 , 从而造成从进风口通过湿帘进入鸡舍的冷却空气数量减少 , 使鸡舍通过湿帘降温的效果也降低 , 这不是我们所希望的。
5. 由于上述几方面的因素 , 鸡舍内的温度差异比较大 , 使得鸡群产生的体热由于没有足够而均匀的空气流通而滞留在鸡群之间 , 使鸡群的实际感觉温度也存在较大差异。

夏季纵向通风时鸡含内安装挡风垂帘确实对提高鸡舍内的风速以及降温效果具有积极的作用 , 但是如果使用不当 , 同样会造成一些负面影响。所以 , 在安装和使用时必须注意以下 几个方面 :
1. 挡风垂帘下沿离地面的距离最好不要少于 2 米 7 。垂帘安装得太高 , 起不到增加风速的效果 , 安装得太低 , 则又会影响鸡舍的通风量。
2. 各挡风垂帘之间的距离不要超过 12 米。挡风垂帘之间的问隔距离如果太大 , 则对增加风速的效果不明显 , 可以想象如果挡风垂帘之间的问隔距离如果达到 20 米以上的话会是什么结果 , 最好每 8 米安装一个。
3. 挡风垂帘只能对鸡舍内风速起辅助增加作用 , 而不应该作为提高风速的主要手段。一般情况下 , 安装挡风垂帘所提高风速应控制在 0.5 米 / 秒以内 , 任何期望从中获得更高的风速 , 可能会造成适得其反的效果。
纵向通风鸡舍挡风垂帘高度的计算方法 :
    垂帘离地面的距离 = 〔通风量 /( 风速×宽度 ) 〕× 2- 最低高度
例 : 某栋鸡舍 12 米宽 ,120 米长 , 鸡舍的高度分别为 : 鸡舍中间 ( 最高 )4.2 米 , 两侧 ( 最 低 )2.4 米。鸡舍安装 9 台 48 英寸的风机 , 每台风机的通风量假设是 540 立方米 / 分钟。假如我们希望通过安装挡风垂帘使该鸡舍的风速增加到 2.5 米 / 秒 , 挡风垂帘安装的高度应为 :
垂帘离地面的距离 = 通风量 /( 风速×宽度 )2- 边墙处高度
= 〔 540/60×9 〕 /(2.5×12) 〕×2-2.4 =(81/30) ×2-2.4
=3 米

即安装挡风垂帘时 , 其下沿离地面的高度应为3米比较合适。
总的来说 , 纵向通风时鸡舍内安装挡风垂帘对于提高风速 , 降低鸡舍温度具有积极的作用 , 但是我们也必须清楚地认识到 , 如果错误地使用挡风垂帘同样会造成不良后果。所以 , 对于那些鸡舍高度不高而且风速又足够的鸡舍 , 没有必要再安装挡风垂帘 ; 而鸡舍高度较高 , 确实有必要安装挡风垂帘时 , 必须把握好垂帘的高度 , 确保鸡舍内风速的均匀性及通风量不受影响。

评分

参与人数 1 +30 收起 理由
诸城大成 + 30 优秀文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
四川
发表于 2009-2-19 13:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
纵向通风时鸡舍内安装挡风垂帘对于提高风速 , 降低鸡舍温度具有积极的作用 , 但是我们也必须清楚地认识到 , 如果错误地使用挡风垂帘同样会造成不良后果。所以 , 对于那些鸡舍高度不高而且风速又足够的鸡舍 , 没有必要再安装挡风垂帘 ; 而鸡舍高度较高 , 确实有必要安装挡风垂帘时 , 必须把握好垂帘的高度 , 确保鸡舍内风速的均匀性及通风量不受影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
河北吴桥
发表于 2009-2-19 14:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖勤劳奉献奖社区居民

来自
山东 菏泽
发表于 2009-2-19 20:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
顶顶你
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
辽宁
发表于 2009-2-20 20:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
山东---潍坊九龙
发表于 2009-2-20 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很好啊。好贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖

来自
河北石家庄
发表于 2009-2-21 13:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河南郑州
发表于 2009-2-21 16:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-10-28 17:01 , Processed in 0.153209 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表