(一)、翻蛋自动控制系统
故障1. 翻蛋工作正常,但经常出现翻蛋故障报警
⑶.    故障分析:
    翻蛋出现故障报警,一般是CPU在一定时间内没有检测到翻蛋到位信号。原因可能出现在检测回路中的S9、S10翻蛋行程开关、CPU主板上的光电耦器和CPU芯片等。
⑵.故障判断及处理方法:
①    。翻蛋检测开关故障:水平或倾斜限位开关位置不当(尤其是倾斜行程开关),最容易引起翻蛋到位后报警。可通过调节倾斜行程开关或用钳子以倾斜行程开关固定的铁支架为支点,将开关上半部行程臂往左侧弯曲一点即可排除报警故障;行程开关或各连接端子接线不良或开关本身损坏同样会引起报警故障。
②    手动翻蛋开关故障:控制柜内的手动翻蛋开关不在中间位置,重新置于中间位置。
③    光电耦合器故障:光耦1V23、1V25接触不良或损坏,重新插接或更换。
④    CPU芯片故障:CPU芯片接触不良或损坏,重新插接或更换。
⑤    翻蛋拨盘位置不正,重新安装、校正解决。

故障2。手动翻蛋正常,但不自动翻蛋
⑴.    故障分析:
    因为手动翻蛋工作正常,说明翻蛋的执行机构不存在问题,问题只可能是CPU没有发出翻蛋动作信号或ULN2803驱动电路出了问题。
⑵.    故障判断及处理方法:
①    。CPU芯片故障:自动翻蛋时,测量ULN2803的第2脚处于翻蛋时的电压是否为高电平,若不是高电平,则CPU损坏;
②    2803集成电路:若测得2803/1D5的2脚是高电平,再测ULN2803的第17脚是否为低电平,若不是,则2803损坏。
③    +12V电源故障:更换ULN2803/1D5后,翻蛋仍不动作,这时可判断是+12V电源故障。先检查电源板上3FU2保险丝是否接触良好或烧断,再用万用表测量有无12V电源,排除电源故障。

故障3。翻蛋到位不停
    故障分析:这种故障我们可以从三个方面来分析处理,一是,翻蛋检测电路故障;二是,翻蛋控制驱动电路故障;三是,翻蛋执行电路故障。下面就这三个方面一一分析:
⑴.翻蛋检测电路故障:
    翻蛋到位后,检测拨盘顶开翻蛋限位开关,将检测到的信号送到CPU芯片,CPU接受到检测信号后,就会停止发翻蛋信号,翻蛋停转。
    若检测电路出现问题,翻蛋行程开关无法检测到信号或电平转换电路无法正确转换信号,CPU就会始终认为翻蛋没有到位,继续发出翻蛋动作信号,导致翻蛋不停。检测电路常见的故障器件有:
①.    翻蛋检测开关LX-028:开关触点损坏或限位开关位置不当(尤其是水平行程开关)。
开关损坏:可更换新开关或互换检测开关(水平和倾斜两开关)解决开关损坏问题;
位置不当:可以调整倾斜或水平开关,即在倾斜开关下增加一个薄垫片或将开关上半部行程臂往左侧弯曲解决倾斜不停的问题;调整水平开关下固定的垫块的位置(一般是向下调整),解决不水平的问题。
②.    光电耦合器1V23和1V25:光藕接触不良或损坏,导致检测到的信号电平无法转换。可更换或互换光藕解决。
⑵.翻蛋控制驱动电路故障:
自动定时翻蛋的控制电路是CPU芯片,驱动电路是2803/1D5集成电路。
①.    CPU芯片:芯片接触不良或损坏,也会引起翻蛋不停。
②.    2803/1D5:集成电路击穿是翻蛋不停最为常见的故障原因。
    判断步骤:用万用表测量水平和倾斜低电平到位信号(0V)能否分别送到1V25的第3脚和1V23的第1脚,再测1V25的第3脚和1V23的第1脚的电压是否为高电平,若不是则光耦损坏。若到位信号不能送到主板上,1V25的第3脚和1V23的第1脚的电压应为1.2V左右,则可能是分别是水平和倾斜行程开关的问题。若检测回路没问题,再检查控制回路的ULN2803的第2脚不处于翻蛋时的电压是否为高电平,若是高电平,则CPU损坏更换;若是低电平,再测ULN2803的第17脚是否为高电平,若不是,则2803损坏更换。
⑶.    翻蛋执行电路故障:
翻蛋执行电路主要器件是K9继电器和翻蛋电机。
①.    K9继电器:继电器触点烧结损坏,直接更换继电器解决。
②.    消火花电容:K9继电器上并接的两只消火花电容击穿会导致翻蛋失控不停,可直接拆掉两只电容。没有消火花电容,翻蛋仍然正常工作,只是继电器的使用寿命可能要短一些。
③.    翻蛋电机:翻蛋电机烧坏两个绕组,由三相电机变成单相电机,即便K9继电器脱开,直接加在电机上的A相电也会使翻蛋不停。

故障4。手动翻蛋、自动翻蛋均不工作
  分析:很明显这说明翻蛋的执行机构存在问题,问题只可能是K9翻蛋继电器或继电器座损坏;翻蛋电机损坏;K9的线圈的+12V没有。
处理:拆下翻蛋电机上三根火线,用电笔分别测量三根火线带电情况:
⑴.    三根火线都带电:翻蛋电机烧。
⑵.    二根火线带电:翻蛋继电器K9坏或继电器座坏。
⑶.    一根火线带电:无+12V电源。检查电源板上3FU2保险丝,更换保险丝保证接触良好;若翻蛋仍旧不工作,那么就是CW7812稳压块,QL81-2A整流桥块和压敏电阻中有一个器件损坏。

故障5。翻蛋只在一个倾斜方向停,有时到位时后出现故障报警声
    这一般是倾斜限位开关和翻蛋拨盘配合不当引起的,电路检测到的信号不可靠所至。
    可更换倾斜限位开关或将水平开关与倾斜开关互换来解决问题;或处理倾斜开关(注意,竖放的是倾斜开关),以检测开关固定的铁支架为支点,用钳子将开关上半部行程臂往左侧弯曲一点即可。

故障6。自动翻蛋定时不准,有时几十分钟翻一次蛋,计数紊乱
    这种故障表面上看是翻蛋定时不准,其实不然。由CPU芯片和4MHz晶振组成的定时电路是相当准确的,一般不会出现定时不准的现象,上述故障现象我们称为“复位”。机器为什么会出现复位呢?这是CPU在一些特殊情况下的一种自我保护功能,它是为了防止芯片里的程序和数据资料损坏或丢失。
引起复位的原因有两点:
⑴.干扰信号的影响:
    这种干扰信号有来自电网电压的干扰,如控制中的继电器吸合或断开产生电弧引起的干扰。继电器电弧干扰,一般是继电器上并接的放电电容(或称为消火花电容)漏电损坏引起的。如加湿(K10)、冷却(K8)、翻蛋继电器(K9)上的放电电容等(以加湿继电器K10上的消火花电容最容易出现问题)。
    为了在一定程度上消除这些影响,要求CPU板外的屏蔽盒一定要安装好,并且地线良好接地。
⑵.机器内部的影响:
    复位也就意味着对CPU程序初始化,也即重新启动机器。而启动机器时,翻蛋和风门都需自检。而复位时并没有关机,但跟重新启动机器一样,这就无形中就多了一次翻蛋和风门自检,风扇报警会叫两声。那么,引起CPU复位的原因有哪些呢?
  a. 电网电压过高,使7809和7805本身复位或稳压块特性变差。
  b. 电源板上3FU1保险接触不良。
  c. 五芯电源插件接触不良(插座氧化或插接不可靠)。
  d. 7705/1D2复位电路接触不良或损坏。
  e. 1C3电容47UF/35V漏电。
  f. CPU芯片接触不良。
  g. K8、K9、K10上并接的放电电容漏电或损坏。

(二)、翻蛋应急方法
   当孵化设备的翻蛋系统不自动翻蛋时,我们可使用手动翻蛋,也就是利用手动翻蛋开关,通过值班人员计时来控制翻蛋工作。对于模糊电脑和汉显智能机,其手动翻蛋开关在控制柜内,应急开关的旁边。而集成电路机,其手动翻蛋开关在控制面板上。
   当孵化设备的手动翻蛋功能都失效时,那该怎么办呢?那我们只能采取最原始的方法了:利用一个三相的闸刀开关直接来控制翻蛋电机,通过值班人员计时来接通和断开闸刀即可。

评分

参与人数 2 +31 收起 理由
adm + 30 感谢分享~
lgang0518 + 1 对用巷道机的朋友很有帮 ..

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民社区明星

来自
辽宁大连
发表于 2009-2-15 14:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

优秀会员奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖

发表于 2009-2-15 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
指教,谢谢   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 16:38 , Processed in 0.140870 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表