一直感觉 水帘的位置在进风口测  
是否可以做多处水帘?前段终端末端 在自然进风口做大量小水帘  是否可行?
比如长80米鸡棚  在窗户处三米一个小型水帘  然后鸡棚顶部安装排风扇

那么这样操作的话 是否 温度会均匀? 负压会小些?
  

请各位同学 老师们 帮忙分析下  
  以上 感激各位
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
甚至考虑过 在冬季 窗户处安装水暖散热片  通风换气直接热风   可有这样操作的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 烟台市 牟平区
发表于 2015-6-29 23:02:21 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
负压小了,过帘风速低,降温效果恐怕不理想。那么多水帘还要走管路,要花钱的,操作也复杂了许多。第二个想法我觉得可行,用两个散热片直接给进舍空气升温,鸡小时估计够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2015-6-29 23:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
前时间我见过一个  是这样操作的  就是不知道最热的时候他的降温效果怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
河北省保定地区安国市
发表于 2015-6-30 06:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
       大难题,超过45米的鸡舍,排风端的降温效果空气质量都很差。两侧加水帘成本偏高,且空间受限。   期待高手指点。
    至于加温,如是蛋鸡就不必了。在我们这里,冬季要提高几度要不小的投入。只要进风处加装风斗,没有冷空气直吹鸡就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2015-6-30 08:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
无争无怨 发表于 2015-6-30 06:31
大难题,超过45米的鸡舍,排风端的降温效果空气质量都很差。两侧加水帘成本偏高,且空间受限。   期 ...

肉鸡……   换气通风不降温   我是这样想的
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

心有多大 舞台就有多大

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖社区居民忠实会员新人进步奖常驻居民奖活跃会员最具活力勋章热心助人勋章

来自
河南省 焦作市 博爱县
发表于 2015-6-30 08:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
中间和前边安装水帘我觉得可行,最后边安装没有意义也会影响前边的风速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2015-6-30 09:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请看我详述湿帘布局的文章url=http://bbs.jbzyw.com/thread-266444-1-1.html]《笼养通风之三——湿帘与进风口》[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
陈志华 发表于 2015-6-30 09:24
请看我详述湿帘布局的文章url=http://bbs.jbzyw.com/thread-266444-1-1.html]《笼养通风之三——湿帘与进风 ...

谢谢 各位老师 同学  特别感谢陈老师一直以来的无私奉献  

  我潜水多年  最近刚有勇气发帖 回复  哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 临沂市
发表于 2015-6-30 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我感觉鸡棚长了不好,最好不超过50米。通风降温都好处理。