今年青岛畜牧展销会上与一位公司老总交流肉鸡舍通风,他提到在垂直通风转向过渡通风时出现鸡只着凉的现象,前几天到辽宁出差走访几家大公司,又碰到这样的案例。在讨论过程中,发现问题主要出现在通风控制设计上,风机分组的风量配比不当导致鸡只体感温度在转换瞬间下降,从而出现应激。
举例说明:
屋顶24英寸风机10台,纵向50英寸拢风筒风机18台,在控制设计中,第1~2组屋顶24风机各5台,第3~8组纵向50拢风筒风机各3台。
鸡只25日龄,白天室外最高温度20℃时,每小时需要通风量150000m³;夜间室外最低温度12℃,每小时需要通风量45000m³。
风机运行的变化过程如下:
未命名.JPG
从表中可以看出,当室外温度超过18℃时,风机运行从垂直排风转向纵向排风,,每小时通风量从10万m³瞬间增加到13万m³,鸡舍后段风速从0.02m/s瞬间提高到0.6m/s。
由于进风量和风冷的原因,后段笼中靠近走道的鸡只体感温度在一瞬间下降3℃,这样的通风,鸡只自然会比较容易出现应激。
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东菏泽
发表于 2014-11-27 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
设计通风时只考虑增加通风量可以降低体感温度,没有考虑纵向风速可以降低体感温度。

点评

确实如此!风量的增加与风速的提高同时存在  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

社区居民

来自
河北沧州
发表于 2014-11-27 19:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州

学习中。。。。。。。。。。。。。。。

点评

互相学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:07
回复

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2014-11-27 20:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
青岛沙龙上有幸听了陈老师关于通风的讲解,受益匪浅

点评

我也一样受益,只是医药方面我所知有限,俺就像一头牛在听你们这些高手弹琴。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
陕西省西安市
发表于 2014-11-27 23:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
学习中陈老师!

点评

我最近在各地走访交流,向一线的朋友们学习。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员社区明星

来自
河北省沧州市
发表于 2014-11-27 23:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
学习中..........谢谢版主分享。

点评

最近一段时间出差较多,没怎么发帖,还要请诸位谅解!  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2014-11-28 02:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
太科学 太深奥 没看懂

点评

可能你没用横向风机,所以理解不深。就是横纵向排风转换的过程中,风量和风速增加太快,不柔和,鸡只感觉不舒服,容易得病。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:16
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:06:54 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
18678545815 发表于 2014-11-27 19:16
设计通风时只考虑增加通风量可以降低体感温度,没有考虑纵向风速可以降低体感温度。

确实如此!风量的增加与风速的提高同时存在
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:07:34 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
滨州前胡饲料 发表于 2014-11-27 19:47
学习中。。。。。。。。。。。。。。。

互相学习,共同进步!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:10:47 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可兽医 发表于 2014-11-27 20:19
青岛沙龙上有幸听了陈老师关于通风的讲解,受益匪浅

我也一样受益,只是医药方面我所知有限,俺就像一头牛在听你们这些高手弹琴。

点评

陈老师太客气了  详情 回复 发表于 2014-11-29 02:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:11:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
woniu 发表于 2014-11-27 23:06
学习中陈老师!

我最近在各地走访交流,向一线的朋友们学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:13:24 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
《沧海一笑》 发表于 2014-11-27 23:22
学习中..........谢谢版主分享。

最近一段时间出差较多,没怎么发帖,还要请诸位谅解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:16:49 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
缘来善良 发表于 2014-11-28 02:13
太科学 太深奥 没看懂

可能你没用横向风机,所以理解不深。就是横纵向排风转换的过程中,风量和风速增加太快,不柔和,鸡只感觉不舒服,容易得病。

点评

陈老师解释的很细致 略微明白点 以后有机会向陈老师请教啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 02:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2014-11-29 02:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
陈志华 发表于 2014-11-28 10:16
可能你没用横向风机,所以理解不深。就是横纵向排风转换的过程中,风量和风速增加太快,不柔和,鸡只感觉 ...

陈老师解释的很细致 略微明白点 以后有机会向陈老师请教啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2014-11-29 02:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
陈志华 发表于 2014-11-28 10:10
我也一样受益,只是医药方面我所知有限,俺就像一头牛在听你们这些高手弹琴。

陈老师太客气了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-20 02:28 , Processed in 0.440423 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表