马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
今年青岛畜牧展销会上与一位公司老总交流肉鸡舍通风,他提到在垂直通风转向过渡通风时出现鸡只着凉的现象,前几天到辽宁出差走访几家大公司,又碰到这样的案例。在讨论过程中,发现问题主要出现在通风控制设计上,风机分组的风量配比不当导致鸡只体感温度在转换瞬间下降,从而出现应激。
举例说明:
屋顶24英寸风机10台,纵向50英寸拢风筒风机18台,在控制设计中,第1~2组屋顶24风机各5台,第3~8组纵向50拢风筒风机各3台。
鸡只25日龄,白天室外最高温度20℃时,每小时需要通风量150000m³;夜间室外最低温度12℃,每小时需要通风量45000m³。
风机运行的变化过程如下:
从表中可以看出,当室外温度超过18℃时,风机运行从垂直排风转向纵向排风,,每小时通风量从10万m³瞬间增加到13万m³,鸡舍后段风速从0.02m/s瞬间提高到0.6m/s。 由于进风量和风冷的原因,后段笼中靠近走道的鸡只体感温度在一瞬间下降3℃,这样的通风,鸡只自然会比较容易出现应激。 |