 楼主| 发表于 2014-10-8 21:53:51 | 显示全部楼层 来自: 辽宁营口
fumanfu 发表于 2014-10-8 20:11
主要是接触器接触不良造成缺相,电机发热而烧坏,最简单的办法是加一个电流保护器,也可以加一个缺相保护器 ...

我有个缺项保护器,但是自己接错了,接到磁力开关上面了。
现在才接对,但是电机已经烧了。头疼啊。
如果是缺项烧的我就有办法了,要是电机频繁启动造成的或是电机质量不好就没办法了。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院讲师

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
中国 河南焦作
发表于 2014-10-8 21:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国

主要是接触器接触不良造成缺相,电机发热而烧坏。加一个缺相保护器
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 辽宁省锦州市
发表于 2014-10-9 07:05:17 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
电动机烧坏的原因主要是缺相,另外超负荷。可以安装电动机综合保护器,避免烧坏。可以与我联系13941617849
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山东省临沂市
发表于 2014-10-9 09:41:19 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂
加个过流及缺相保护器就不会烧了
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民

来自
中国 山东烟台
发表于 2014-10-11 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
你找专业的电工 检查线路 检查电压 你也可以加变频器控制风机 我的电话13953581010王