鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9868|回复: 10
收起左侧

温控器出现异常

[复制链接]

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
发表于 2014-8-29 08:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
IMG_20140828_143656.jpg
正常按钮停在中间停档位上时,指示灯都不发光。
温控器的电压表显示390伏左右。
IMG_20140828_143334.jpg

IMG_20140828_143425.jpg

IMG_20140828_143519.jpg

现在按钮停在中间时,右边的4个降温风扇钮也发亮,但颜色没有那么明亮,显示电压为360伏
IMG_20140828_143409.jpg


现在是降温2在工作,所以降温2按钮格外亮
IMG_20140828_144037.jpg

电路断开。只有零线连接时,右边4个降温按钮也微微发光



零线断开时,只有火线连接时,右边4个降温按钮同样发光,只是亮度比单独零线连接时更加暗淡些
问了生产厂家,说是线路有点小毛病,是信号线产生了感应电流返回了指示灯,不影响使用。
各位有遇到过这种情况吗?怎么解决的?我也试过了,确实能正常使用,但心里不踏实。



IMG_20140828_143825.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东省淄博市
发表于 2014-8-29 09:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
信号线产生了感应电流返回了指示灯,不影响使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员社区明星

来自
河北省沧州市
发表于 2014-8-29 10:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
电路有串联的地方!可能是接线柱线头虚产生了高温热溶所致!

点评

只是降温的4个按钮灯亮,而炉温和室温两个指示等正常,我也查了线路,没有什么发现,刚安装时不这样。  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
《沧海一笑》 发表于 2014-8-29 10:39
电路有串联的地方!可能是接线柱线头虚产生了高温热溶所致!

只是降温的4个按钮灯亮,而炉温和室温两个指示等正常,我也查了线路,没有什么发现,刚安装时不这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
发表于 2014-8-29 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该是静电起的作用。没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

常驻居民奖社区居民

来自
山东枣庄
发表于 2014-8-29 11:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
把所有线头重新接一下,

点评

里面的线路我们一看就头晕,只怕拆的下来,按不上啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省日照市
发表于 2014-8-29 12:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
潮湿                           
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
 楼主| 发表于 2014-8-29 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
drj123456 发表于 2014-8-29 11:24
把所有线头重新接一下,

里面的线路我们一看就头晕,只怕拆的下来,按不上啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员新人进步奖热心助人勋章

来自
山东潍坊
发表于 2014-8-29 13:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
潮湿,灰尘都有可能出现此问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东
发表于 2014-8-30 08:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
湿度太大,潮湿有这方面可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
山东省 滨州市 滨城区 尚集乡
发表于 2014-9-1 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
你可一看以下三相四线开关的零线是否接好,这种情况一般为零线不回路。
回复 支持 反对