禽舍通风设计中的四个关键要点之三·设备选型
——青岛联华畜牧通风设计工作室  陈志华——


    在禽舍通风设计中,有四个关键的环节要点不能忽视:通风模式选择、配置与布局设计、设备选型和控制执行,任何一个环节的不足都会导致禽舍通风管理难以达到理想的效果。如果将通风管理比作养育孩子,那么设备选型就类似于给孩子提供充足的食物营养,营养不良的孩子,智能和体能都会有所不足。
    通风设备的选型,主要依据饲养品种、饲养模式、饲养数量、禽舍规格以及产品的功能特点。
       一、纵向风机
       选型原则:稳定的通风曲线经得起第三方检测验证,正规检测机构的检测数据,良好的防腐性能,高质量的驱动电机。
       1、平养鸡舍:
       适宜配置普通的50型风机,在窄而长的鸡舍,可以选择50型拢风筒风机或者54型风机,尽量减少安装在尾端侧墙的可能性。
       2、笼养鸡舍:
       适宜配置大风量的50型拢风筒风机或者54型风机,以尽可能地减少通风分级中的风机数量,在温度上升时可以更加均衡的增加风量,避免室内温度出现快速升降和风机频繁关停的现象。

    二、降温设备
       1、高寒地区
       降温设备一般采用湿帘或者喷雾,在长城以北地区,空气干燥,高温季节短暂,为节约投资成本,可以考虑不配置湿帘,而以喷雾替代湿帘,发挥增湿和降温两个功能。
       2、干燥地区
       在河北西北部、内蒙、山西、陕西、甘肃、新疆等干燥地区,湿帘的蒸发降温效率更高,夏季35度高温的时候舍内室温可以降到22-25度,基本接近目标温度。这些地区,可以适当减少湿帘和纵向风机的配置。
       3、高湿地区
在沿海地区、黄河以南以及西南地区,夏季高温高湿,湿帘的降温作用降低,必须配置喷雾设备并且能够在常温水和井水之间进行转换,当高温高湿湿帘不能降温,纵向风机的风冷效应也比较差的时候,采用井水喷雾强制水冷降温。
       4、湿帘进风口的保温导流
       可采用50-60mm的彩钢保温板,分成2-3层布局,夏季进风导流,可避免进风以较高风速直接吹到鸡身上,冬季可以保温。资金充足的可采用新式湿帘进风窗,使用更方便。
    三、侧墙/屋顶风机
       1、平养肉鸡舍或蛋鸡育雏舍

       平养肉鸡舍或蛋鸡育雏舍适宜选择24型变速风机。比如饲养20000只的肉鸡舍,7日龄的肉鸡,在冬季夜间室外-10度的最佳总通风量为3100m³/h,在冬季白天室外5度的最佳总通风量为3860m³/h124型变速风机的最低排风量为4320m³/h,正好合适。如果选择36型变速风机,其最低排风量为7500m³/h,有点过高,恒速风机就更不合适了。
       2、高密度笼养肉鸡舍
       高密度笼养肉鸡舍适宜选择32/36型变速风机,如果加入124型变速风机,在冬季育雏时效果就更好了。
       3、高密度笼养蛋鸡舍
       在我国,蛋鸡饲养有两个特点:一是60-90天转舍,二是不配置加温设备。高密度笼养蛋鸡舍适宜配置32/36型变速风机。比如30000只蛋鸡舍,18周龄的蛋鸡,在冬季夜间室外-10度的最佳总通风量为20100m³/h,在冬季白天室外0度的最佳总通风量为30600m³/h236型变速风机的最小/最大排风量为17000~34000m³/h,非常地合适,如果配置24型就有点过低。
    四、侧墙进风窗/屋顶进风窗
    侧墙进风窗一般在较窄的禽舍中使用,屋顶进风窗主要在较宽的或者有吊顶的禽舍中使用。
       1、平养肉鸡舍或者蛋鸡育雏舍
       适宜选择通风量较小的进风窗,比如560*270500*395等长度较短的进风窗。
       2、高密度笼养鸡舍
    适宜选择通风量较大的进风窗,比如800*395甚至1200*395这类规格的进风窗。
       3、举例说明
    某50000只蛋鸡舍,鸡舍规格100m*15m*4.5m,如果配置国内通用的560*270弹簧型进风窗,需要通风窗180个,在开启时需要较大的拉力,而且拉杆的延伸性增大,会影响到进风窗的开启不一致;如果配置800*395自重型进风窗,只需要100个。

    五、环境控制器
    环境控制器的选型,除了考虑功能与价格之外,还要考虑与其它设备之间的配套。
       1、根据最小通风控制方式选型
    如果在冬季最小通风采取定时循环通风方式的,可以选配进风窗按照百分比档位控制的环境控制器。如果在冬季最小通风采取变速持续通风方式的,必须选配进风窗按照模拟量控制或者按照负压控制的的环境控制器。
       2、根据风机数量和通风分级选型
    在冬季采用过渡通风模式的,可以选择5-8组通风级别的环境控制器。在冬季采用横向通风模式或者垂直通风模式的,最好选择12组以上通风级别的环境控制器。
作者介绍:陈志华,现任职于青岛易高空调有限公司、青岛田瑞联华农牧设备有限公司、青岛联华畜牧通风设计工作室,专业从事畜牧通风理论的研究与应用

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
郓城养鸡的人 + 5 您的帖子对我很有帮助!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
江苏省徐州市
发表于 2014-6-4 15:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢你的详细介绍,感觉很实用,比你上几次的帖子有用,你那又是北美又是欧洲的通风课件让人眼晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 1楼(鸡鸡鸣益) 的帖子

鸡鸡鸣益:感谢你的详细介绍,感觉很实用,比你上几次的帖子有用,你那又是北美又是欧洲的通风课件让人眼晕 (2014-06-04 15:58)
我既然干这一行,就得多向先进地区学习啊!站在巨人的肩膀上,可以看得更远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
江苏省徐州市
发表于 2014-6-4 16:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
陈老师既然在线,请帮忙设计一下,肉鸡笼养70米乘以12米,笼养15000只,请指导,用风机湿帘通风窗大小多少,有必要用通风管吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在徐州地区,冬季并不是很冷,假如鸡舍檐高2.8m,脊高4.3m,尾端50型风机9台,36型风机1台,24型风机1台,湿帘54㎡,侧墙国内通用型560*270进风窗74个,最好进风窗开启和湿帘开启导流自动控制,选用8级通风的控制器。

没必要用通风管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
江苏省徐州市
发表于 2014-6-4 18:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢陈老师指导,在实际使用中,好多厂子风机湿帘都用不到这魔多,关于通风管的使用,在潍坊地区,我参观了几家规模化笼养鸡场,在刚建厂时,只按通风小窗,后来又砸墙补按通风管,是怎么回事,很迷惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
辽宁营口
发表于 2014-6-4 19:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
您说的24,36,50型风机是指风机的直径么,50厘米?
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 6楼(bind2008) 的帖子

bind2008:您说的24,36,50型风机是指风机的直径么,50厘米? (2014-06-04 19:06) 
那是英寸型号,50风机就是1.4米的,36风机就是1米的,24风机就是0.8米的
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 5楼(鸡鸡鸣益) 的帖子

鸡鸡鸣益:感谢陈老师指导,在实际使用中,好多厂子风机湿帘都用不到这魔多,关于通风管的使用,在潍坊地区,我参观了几家规模化笼养鸡场,在刚建厂时,只按通风小窗,后来又砸墙补按通风管,是怎么回事,很迷惑 (2014-06-04 18:41) 
你看到的是人工手动开窗的吧?人工手动开窗是开不好的,因为风机的开启台数总是随着温度的变化而变化,比如1台常开,另1台一会开一会儿停,人工不可能总是跟着去调整通风窗的开启大小,如果是自动开启,设置好的话就没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
辽宁盘锦
发表于 2014-6-14 19:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
m&sup3是啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-15 08:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回 9楼(树歧) 的帖子

树歧:m&sup3是啥意思 (2014-06-14 19:51)
立方米,网站符号输入转换问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2014-6-19 15:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
请问:
1、根据最小通风控制方式选型
    如果在冬季最小通风采取定时循环通风方式的,可以选配进风窗按照百分比档位控制的环境控制器。如果在冬季最小通风采取变速持续通风方式的,必须选配进风窗按照模拟量控制或者按照负压控制的的环境控制器。


按照百分比档位控制和按
照模拟量控制或者按照负压控制的有不同呢?都是控制小窗的打开幅度而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 11楼(dennis114) 的帖子

dennis114:请问:
1、根据最小通风控制方式选型
    如果在冬季最小通风采取定时循环通风方式的,可以选配进风窗按照百分比档位控制的环境控制器。如果在冬季最小通风采取变速持续通风方式的,必须选配进风窗按照模拟量控制或者按照负压控制的的环境控制器。


....... (2014-06-19 15:25)
定时循环通风采用百分比档位控制小窗,是因为每一组风机的排风量是不变的,风机组与通风窗的开启之间存在着对应关系,这样的控制方式操作简单稳定。
而变速持续通风采用模拟量控制或者按照负压控制,是因为变速风机组的排风量是在不断变化的,所以采取负压控制更准确。模拟量控制其实也是负压控制的一种,只不过在室外安装了风速探测仪,根室外风速的变化,两侧小窗开启所用的负压数据不一样。在进风窗外面安装防风罩可以减少室外风速的影响,从而规避这一更复杂的控制方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2014-7-27 19:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回 7楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:那是英寸型号,50风机就是1.4米的,36风机就是1米的,24风机就是0.8米的 (2014-06-05 09:36)
请问陈总,1.4 米是指风叶直径,还是外型尺寸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2014-7-27 20:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
又来学习陈老师的帖子了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-4-26 18:18 , Processed in 0.119262 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表