就像任何一个人都有他的性格特点一样,每一栋鸡舍由于建造原因和维护过程而形成各自不同的特点,漏风状况就是其中最影响到饲养效果的特点之一。 通风窗的开启大小、湿帘进风口的开启大小、定时循环的风机开关时间比例都受到漏风程度的影响。 很多网友都明白这个道理,但是不知如何测算。我将我们公司琢磨出来的计算公式发上来与各位网友分享,供大家参考。 漏风面积=2台风机开启时的单窗开口面积*通风窗个数-1台风机开启时的单窗开口面积*通风窗个数*2 其中:通风窗的打开标准有两个: 1、用风速测量计,要求1台风机开启和2台风机开启时通风窗的进风风速必须是一致的。 2、假如没有风速测量仪,可以采用简易方法,在离侧墙每一米的地方悬挂一条磁带(比如12米宽的鸡舍悬挂11条,13宽的鸡舍悬挂12条),磁条下端低于通风窗下沿20cm即可,要求1台风机开启和2台风机开启时最中间磁条的飘动幅度角度必须是一致的。
下表是我们给某养鸡场提供的测算方式:
风机排风量 | 风机数 | 通风窗数 | 单窗长度 | 进风风速 | 开口计算 | 假设漏风面积 | 假设实际开口 | 标准 | 18500 | 1 | 50 | 0.54 | 4 | 0.04758 | 0.2052 | 0.04 | 鸡舍中间悬挂的磁带轻微飘动 | 18500 | 2 | 50 | 0.54 | 4 | 0.09516 | 0.2052 | 0.0876 | 鸡舍中间悬挂的磁带轻微飘动 | 结论:漏风面积=2台小风机启动时的开口大小*0.54*50-1台小风机启动时的开口大小*0.54*50*2 | 鸡舍中间悬挂的磁带轻微飘动 |
|