鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 陈志华
收起左侧

[大肉食] 给客户编制的肉鸡饲养全年全程通风参考方案(节选)

[复制链接]

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 7楼(羚羊) 的帖子

羚羊:感谢楼主分享,收藏了! (2013-12-31 20:34)
多谢你的支持!以后多交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 8楼(金鸡引凤) 的帖子

金鸡引凤:收藏了,慢慢理解。感谢提供数据 (2013-12-31 21:25)
朋友以后需要什么数据,只要我手头有的,知无不言,言无不尽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 9楼(梧桐雨) 的帖子

梧桐雨:感谢楼主分享,收藏了! (2013-12-31 21:40)
多谢朋友的支持,以后多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民社区明星

来自
辽宁省 朝阳市
发表于 2014-1-15 13:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
陈老师你好,你发的只有两周和五周的,其他周的那? 还有请问一下老师,在不同温度下的换气量是怎么计算出来的?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民社区明星

来自
辽宁省 朝阳市
发表于 2014-1-15 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
是在不同温度下有效通风量是怎么计算出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-2-15 13:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 18楼(nihao123) 的帖子

nihao123:陈老师你好,你发的只有两周和五周的,其他周的那? 还有请问一下老师,在不同温度下的换气量是怎么计算出来的?谢谢 (2014-01-15 13:06)
是根据国外的数据点用曲线公式计算出来的,很麻烦,我花了一个多月的时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2014-8-12 17:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
陈总,用的是南牧的控制器吗,这样的通风级别设置对控制器的功能要求比较高阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2014-8-12 17:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
还有,低日龄需要的通风量比较低的时候同时开启36风机和50风机,而不是开一台,是为了使进风更均匀吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 21楼(dennis114) 的帖子

dennis114:陈总,用的是南牧的控制器吗,这样的通风级别设置对控制器的功能要求比较高阿 (2014-08-12 17:07)
不是南牧滴,这个方案是针对以色列的607控制器的,607的控制功能比较简单,但是操作复杂,在最小通风时需要人工输入风机的开关循环时间,很多养殖户根本不懂如何计算,需要我们这样的设备厂商提供操作方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 22楼(dennis114) 的帖子

dennis114:还有,低日龄需要的通风量比较低的时候同时开启36风机和50风机,而不是开一台,是为了使进风更均匀吗? (2014-08-12 17:50)
不能这样同时启动,对于肉鸡来说,低日龄且室外温度较低的时候,需要的通风量是很少的。在平养舍中,甚至36型风机的配置都有点大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2014-8-15 08:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮

回 24楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:不能这样同时启动,对于肉鸡来说,低日龄且室外温度较低的时候,需要的通风量是很少的。在平养舍中,甚至36型风机的配置都有点大。 (2014-08-14 10:52)
36型和50型的同时开,都是大约50%的风量,为什么不只开一台36型或50型的呢?总风量算起来是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 25楼(dennis114) 的帖子

dennis114:36型和50型的同时开,都是大约50%的风量,为什么不只开一台36型或50型的呢?总风量算起来是一样的 (2014-08-15 08:50)
我这个帖子所讲的方案主要针对在北方应用非常广泛的时控+温控的半自动环境控制器的鸡舍,这样的控制器中没有风机变速控制。
至于变速控制,我比较倾向于SKOV那样的用一台变速来实现通风曲线平滑变化的模式。Ventpro的模式虽然也不错,跟国内其他品牌相比要先进得多,不过也有一定的局限性,还有一些地方需要完善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北石家庄
发表于 2015-1-16 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
赞,收藏,回复,慢慢看。陈总,最小通风量0.0155随温度变化加减有公式吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民

来自
河北石家庄
发表于 2015-1-16 16:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
本帖最后由 八年 于 2015-1-17 02:59 编辑



我不说,自己知道就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-4-26 22:26 , Processed in 0.112880 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表