  1.冬季将现有的侧窗、地窗、天窗用双层塑料薄膜和2-5厘米厚的泡沫板密封。
  2.侧墙风机数量为每千只鸡安装一台风机:直径300毫米,功率0.37kw,通风量3000立方米/小时。每台风机加装独立的闸刀控制开关,并安装统一控制的配电柜。
  3.每间房(或间距4米)安装一根直径160毫米、长3000至4000毫米的PVC导风管,要求导风管沿屋脊平行延伸到鸡舍中部过道上段,导风管鸡舍外加装弯头。
  通风量的计算和风机使用方法
  1.通风系数按冬季最小通风量0.93 立方米/小时/千克计算。
  2.通风量按鸡群的规模采用一台或多台同时定时,定时应采用秒(s)定时,一般转时不超过30秒。
  3.舍内通风量按以下公式进行计算:
  通风量=进鸡数量×平均体重×0.93立方米/小时/千克×0.5。
  技术优点
  1.节煤效果显著,从试验结果看,节煤达1/3。
  2.鸡舍空气质量好,空气循环顺畅,没有死角;保温保湿,利于鸡只生长。
  3.解决了鸡舍冬季通风难控制的问题,降低了由于人为调整通风量不当引起的各种疾病;减少添加燃煤的次数;减少因刮风天气的变化对鸡舍侧窗调整的频率。降低工人的劳动强度。
  4.新鲜空气直接通过导管到达鸡舍最高部位,冷空气在最高部位发生交换,避免了鸡群因受冷而引发疾病。
  5.该技术投资小,改造有5000只鸡的标准鸡舍约需费用3500元,且操作简单,使用方便。
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员社区明星

来自
河北省廊坊市
发表于 2013-12-20 18:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好细致的安装  通风 管理 细节
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2013-12-20 20:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好细致的安装  通风 管理   细节      
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

社区居民忠实会员社区明星

发表于 2013-12-20 21:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
建议通风导管的弯头还是安装在鸡舍里效果会更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东
发表于 2013-12-20 22:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主绝对是高手!!不过鸡舍宽度不一样,伸进鸡棚的管子有区别!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖新人进步奖

来自
山东德州
发表于 2013-12-21 01:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
请问用的那种炉子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河南省周口市
发表于 2013-12-21 07:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
楼主说的直径30厘米的风机吧。有没有方型的。
有知道价格的么?
在鸡舍顶部开通风眼效果怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
发表于 2013-12-21 10:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
安上通风管进风口风速达到不达不到一定的风速是不是不太重要了?盼知道的朋友回答。
回复 支持 反对