各位老师,向您请教个风机排风量的问题:1.4×1.4的风机排风量是多少?1.1×1.1的呢?先谢谢了。我在铭牌和说明书上找了好长时间没找到这方面的数据。
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省威海市
发表于 2013-12-19 08:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
问一下卖风机的经绍商不就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2013-12-19 09:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
表1  轴流风机的技术参数
规格
型号    风叶直径mm    风叶转速r/min     电机转速r/min    风 量
m3/h    全压Pa     噪声
分贝    输入功 率W     额定电 压V    高
mm    宽
mm    厚
mm
710型    710    560    1380    18000    60    ≤70    370      380    810    810    350
1000型    1000    600    1400    35000    70    ≤70    750     380    1100    1100    400
1250型     1250    439    1400    44000    56    ≤70    1100     380    1380    1380    400
1400型    1400    439    1400    55800    60    ≤70    1500     380    1536    1536    400
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省济南市
发表于 2013-12-19 11:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
问厂家,这与风叶的转速、直径、倾斜角度都有关系;很多小厂只是模仿,许多参数也不一定知道;消费了他的东西就要让他服务
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2013-12-19 11:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果是质量符合国家标准的1.4m*1.4m的50型风机,在静压状况下,排风量为43000立方米/小时,-20pa时排风量不低于37000立方米/小时;1m*1m的36型风机,在静压状况下,排风量为21800立方米/小时,-20pa时排风量不低于17000立方米/小时;
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2013-12-19 11:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但是,市面上大部分36型的风机,在静压状况下,排风量只有16000立方米/小时,-20pa时排风量只有12000立方米/小时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
河北沧州
发表于 2013-12-19 12:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没必要追求这样的数据,这要达到你想要的效果就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 1楼(固体胶) 的帖子

固体胶:问一下卖风机的经绍商不就知道了。
(2013-12-19 08:09)
以前买的,建棚子时也没考虑那么多,杂牌的,现在想计算一下进风口应开几个,所以想问一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 2楼(大海波涛) 的帖子

大海波涛:表1  轴流风机的技术参数
规格
型号    风叶直径mm    风叶转速r/min     电机转速r/min    风 量
m3/h    全压Pa     噪声
分贝 &nb .. (2013-12-19 09:16)
谢谢了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 3楼(云淡风轻后) 的帖子

云淡风轻后:问厂家,这与风叶的转速、直径、倾斜角度都有关系;很多小厂只是模仿,许多参数也不一定知道;消费了他的东西就要让他服务 (2013-12-19 11:05)
以前买的,建棚子时也没考虑那么多,杂牌的,现在想计算一下进风口应开几个,所以想问一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 4楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:如果是质量符合国家标准的1.4m*1.4m的50型风机,在静压状况下,排风量为43000立方米/小时,-20pa时排风量不低于37000立方米/小时;1m*1m的36型风机,在静压状况下,排风量为21800立方米/小时,-20pa时排风量不低于17000立方米/小时; (2013-12-19 11:22)
你的回答很专业,谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 5楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:但是,市面上大部分36型的风机,在静压状况下,排风量只有16000立方米/小时,-20pa时排风量只有12000立方米/小时。
(2013-12-19 11:24)
一看就知道是专业人士
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁

回 6楼(快乐人生) 的帖子

快乐人生:没必要追求这样的数据,这要达到你想要的效果就行了 (2013-12-19 12:27)
我就是想知道个大概数据,应开多大的通风口做到心中有数,夏季隔断挡风帘应该放到距离地面多高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山西省运城市
发表于 2013-12-21 15:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
你用的是220v的还是380v的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

来自
河南省商丘市
发表于 2013-12-21 21:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
空气质量,温度合呼要求就可以。没有必要那么算。你开一个口子每分钟能进多少立方?