鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 陈志华
收起左侧

[大肉食] 错误的通风案例——通风窗不能如此开启

[复制链接]

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 11楼(东方红太阳) 的帖子

东方红太阳:通风是关键,学习了。 (2013-12-12 19:41)
帖子中间有两个计算错误的地方:
1、开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52*100=2.7cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为2.3cm。
更正为:开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52/0.55*100=4.85cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为4.5cm。
2、如果我们将通风窗开启为3.5cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒。
更正为:如果我们将通风窗开启为6cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/0.06/0.55=1.94米/秒
因为计算错误给大家带来误导,实在对不起!请您原谅!以后一定会更严谨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 12楼(淮山鸡) 的帖子

淮山鸡:风速里面什么12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒啥意思 (2013-12-12 19:56)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 13楼(林木) 的帖子

林木:学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享。 (2013-12-12 20:16)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 14楼(604336161) 的帖子

604336161:通风是关键,学习了。 (2013-12-12 21:08)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 15楼(鸡星高高照) 的帖子

鸡星高高照:12楼提到的,也想知道。 (2013-12-12 23:00)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 16楼(zyw760934407) 的帖子

zyw760934407:您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式! (2013-12-13 04:17)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 17楼(强子养殖) 的帖子

强子养殖:谢谢你的分享,支持这样的帖子。 (2013-12-13 06:31)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 18楼(tiancai01) 的帖子

tiancai01:指导意义很大 (2013-12-13 08:26)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回 19楼(金山1974) 的帖子

金山1974: (2013-12-13 12:18)
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
因为计算错误给大家带来误导,实在对不起!请您原谅!以后一定会更严谨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2013-12-14 07:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请把数字代表的意思给大家讲解一下,大家各自会根据自己的鸡舍去计算,这样或许才会尽善尽美,你说呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
辽宁省沈阳市
发表于 2013-12-14 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省聊城市
发表于 2013-12-14 22:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
学习了, ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

发表于 2013-12-15 16:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
总结的特别好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东省滨州市
发表于 2013-12-15 18:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
学习了,您的帖子对我很有帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册