密闭无天窗鸡舍冬季通风时负压缺氧如何解决?

[复制链接]

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民社区明星

来自
河南省开封市
发表于 2013-9-23 19:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封

回 14楼(lang2005) 的帖子

lang2005:尝试过通风口开大正压通风,遮挡风扇等,但通风口处的鸡会冷。 (2013-09-23 18:14) 
用热风炉不就解决这个问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

来自
吉林省长春市
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大哥,长宽100*14     规模话养殖,集中供暖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
山东
发表于 2013-9-26 22:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主可以试一下纵风机前方一米左右用塑料布自上而下遮挡,下端与地面留出一米空间走风,(切记塑料布三米之内不能有鸡!)这样做的目的是为了变相的压低风机,留住棚舍内更多热量!很多人都是挡下不挡上,或者棚顶开天窗甚至还加风机,是否可曾想过这里跑掉的都是我们冬天需要的热量啊!!冬季舍内和舍外温差相差很大,可采用最小通风量!算出风量然后调整负压和小窗方向,使冷风和棚舍顶部的热风混合,已达到通风和保温兼顾。希望对你有帮助!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

来自
山东省济南市
发表于 2013-10-9 19:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
合理的负压通风目的是让鸡舍通风均匀,温度均衡,空气质量良好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广东省深圳市
发表于 2013-10-10 23:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回 4楼(hrbylxdf720) 的帖子

hrbylxdf720:冬季负压通风,电子控温。
鸡舍两个侧墙分上部和下部设置两排进风口,调整上下两层进风口的大小也就调整了上下两层网床鸡的温度,达到上层鸡和下层鸡的温差不超1度的标准。出风口的制做、鸡舍两侧墙 .. (2013-09-22 19:49) 
没有看明白,图案有2处不明?
1、鸡舍进风口是小圆洞吗?怎么后面的照片是长方形的通风小窗呢?
2、上下两层,则因上层为平底,所以下层进风口的气流将斜入并碰到平底(平顶)后直落下来,下层气流模式可能不会出现图片中圆弧状?
3、排风机在上面,请问鸡舍宽度是多少?排风机的主要作用是什么?

请教中……
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2013-10-31 13:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通风口的鸡出现冷应激,是因为入口风速太低,没有到达鸡舍中部顶层就先沉下来了,原因很多——风机排风量不够、风门开得太大、屋顶折射暖风管折射等等不一而足。
至于缺氧,在于风机风门开启时间与关闭时间,关键在于最小通风量的计算和应用出现问题。
多看看罗伯特教授的资料。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2013-10-31 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在应用侧墙36/24型调速风机、风门自动开启、以色列2000已经能很好的解决这一问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
发表于 2013-10-31 14:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
只要正常通风,一般不会出现缺氧的现象,就是有点负压,外面的空气也会很快补充进去,只有通风不好,才会出现缺氧现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2013-10-31 18:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是否还应该结合检测二氧化碳或氨气浓度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

发表于 2014-1-4 18:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
鸡舍内通风无死角,不缺氧时底线。