鸡舍环境控制器JL318简介
最小通风量的应用:http://bbs.jbzyw.com/read.php?tid-195207.html

此产品将鸡舍温度报警控制器JL218与循环定时控制器JL301,实现完美结合,实现了恒温通风换气,使鸡舍内温度保持稳定,氨气浓度可以降低30-75%,空气质量明显提高,具体可实现下列功能:
1、双路温度探头测温:根据鸡舍两处的平均温度分别控制三组风机,分三阶段控制合理通风。
2、最小通风量设定:通风换气扇可以在鸡群需要的适宜范围内实现恒温定时通风,例如:设定鸡群需要的标准温度范围为28-30度,通风换气扇可以实现在此温度范围内每10分钟启动2分钟(时间可自行设定,最小单位0.1分钟),进行通风换气,温度低于28度时停止通风,当温度高于30度时,通风换气扇转换成一直启动,并且可以分阶段启动另外两组风机实施降温控制,保持鸡舍内温度稳定,这种最小通风量控制方法很好的解决了夜间通风不良的问题,有效排除氨气、二氧化碳、硫化氢、病毒、灰尘等,增加氧气含量,明显提高空气质量,减少鸡群发病率。
3、三路控制输出:三种工作模式根据实际情况设置,平均温度控制、单探头控制可选,精确控制热风炉、降温风机,适合种鸡、肉鸡、蛋鸡等禽舍恒温通风控制,为鸡群创造优良的生长环境。
4、缺煤低温报警、高温报警功能,方便管理与控制,报警精度0.1,本产品与鸡保镖结合使用,使您的投资更有安全保障!
5、配件包括:控制主机一台,温度探头4个(2个备用),传感器专用线可以任意长度满足规模化鸡舍的控制需要。
鸡舍环境控制器JL318功能特点:
双探头精确测量、平均温度控制
最小通风量设定、24小时循环通风
控制三组排风扇(380V、220V均可)
温度显示精度、控制精度0.1℃
传感器专用线抗氧化、温度稳定
超长的信号传输距离(200米)
横向通风、纵向通风自动切换

大中小禽舍都可采用改善舍内环境
鸡舍环境控制器JL318主要参数
电源电压:220V
温度范围:-19.9—99.9℃
报警精度:0.1℃
控制精度:0.1℃
测量误差:±0.5℃(带校正功能)
工作环境:温度-10℃~+70℃    相对湿度≤95%RH
控制电压:380V风机、220V风机(可定做多路温控箱)
控制风机需要结合交流接触器(有彩色接线图)
体积:72*72*112mm

鞍山捷力温控联系方式:
销售手机:13514225356

免费电话:4000412108
联系Q Q:1595173936
官方网站:http://www.asjldz.com
淘宝店铺:http://asjlwk.taobao.com
拍拍店铺: http://shop.paipai.com/2534199228

回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员社区明星

来自
河北石家庄
发表于 2013-7-13 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你们VIP商家发广告这下过瘾了啊,怎么办理手续的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
山东烟台
发表于 2013-7-14 00:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
产品不错,正在使用中…
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
山东聊城
发表于 2013-7-14 18:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
捷力电子,好产品,养殖生产过程中你想不到的,它做到了,真是贴到了养殖户心坎里的好产品,真是为搞好养殖保驾护航的好产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
山东聊城
发表于 2013-7-14 18:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
捷力电子,好产品,养殖生产过程中你想不到的,它做到了,真是贴到了养殖户心坎里的好产品,真是为搞好养殖保驾护航的好产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

社区居民

来自
山东临沂
发表于 2013-7-15 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
什么价格 [s:66]
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳

回 5楼(鹌鹑大王) 的帖子

鹌鹑大王:什么价格 [s:66] (2013-07-15 13:39)
请登录淘宝或者拍拍店铺查看价格,另外根据你风机数量的多少可以灵活调整配置,欢迎加QQ咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

发表于 2013-9-6 06:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内容你好!JL318
能不能同时控制380v和220v风机,我鸡棚有380v风机三个两大一小,有220v通风换气扇五个,另外能不能监测湿度啊?等待回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

发表于 2013-9-6 06:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内容你好!JL318
能不能同时控制380v和220v风机,我鸡棚有380v风机三个两大一小,有220v通风换气扇五个,另外能不能监测湿度啊?等待回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回 8楼(李德龙) 的帖子

李德龙:内容你好!JL318
能不能同时控制380v和220v风机,我鸡棚有380v风机三个两大一小,有220v通风换气扇五个,另外能不能监测湿度啊?等待回复 (2013-09-06 06:40)
可以控制的,请拨打全国免费咨询电话:400 0412 108。
另外还有6路环境控制器,带故障报警、停电报警、高温、低温报警,可扩展短信报警。
拍拍店铺:http://shop.paipai.com/2534199228
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

社区居民

发表于 2013-9-7 01:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内容昨天我老婆给你打电话了,已经发货了收到有不懂的在联系。河南省新乡市原阳县的
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回 10楼(李德龙) 的帖子

李德龙:内容昨天我老婆给你打电话了,已经发货了收到有不懂的在联系。河南省新乡市原阳县的 (2013-09-07 01:13)
好的,有问题随时联系,合作愉快!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
陕西省咸阳市
发表于 2013-9-7 15:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
捷力电子,好产品,养殖生产过程中你想不到的,它做到了,真是贴到了养殖户心坎里的好产品,真是为搞好养殖保驾护航的好产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 23:53 , Processed in 0.146802 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表