杨老师你好,我家的鸡舍长80米,宽9米,鸡舍两边安了周长75的通风管,,分别是1米的和两米的,棚顶一共14个气眼,有5个安了小的轴流风机,鸡现在28天了,风机一开,旁边的气眼就往下灌凉气,并且氨气味排的也不好,中间的鸡特别热,热量排不出去,问别人别人告诉我说我家的鸡舍进气量不够,我现在该怎么办,是接着加通风管,还是墙上安两个1.4的风机,还是棚顶上再安装几个小的轴流风机,具体的该怎么办?谢谢你了
回复

使用道具 举报

荣誉版主

细节决定成败,精益才能求精

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2013-1-29 06:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用通风管就不要用房顶的小风机!你这样去做,把全舍通风管分四份!先前大后小去设定!关闭其它进风口!风管进入的凉风不要吹到鸡身上为好!调节通风量大小,到鸡群分布均匀为好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

细节决定成败,精益才能求精

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2013-1-29 06:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
若不明白你可以打我电话15516903078
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
江苏南通
发表于 2013-1-29 08:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你好杨总我鸡舍是普通平地养殖肉鸡我想请教你我鸡舍通风设想好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

细节决定成败,精益才能求精

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2013-1-29 08:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回 3楼(jshzy) 的帖子

jshzy:你好杨总我鸡舍是普通平地养殖肉鸡我想请教你我鸡舍通风设想好吧 (2013-01-29 08:41) 
好的!通风是个系统工程!非标准化鸡舍一个舍一个管理办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
山东省东营市
发表于 2013-1-29 09:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
杨老师你好;请教通风管问题?我的鸡舍是13米宽85米长,现在正在装通风管160,间距是5米一根,长度是3.9米。南北都用对着,这样可以吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

社区居民忠实会员社区明星

来自
安徽亳州
发表于 2013-1-29 09:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民社区明星

来自
辽宁丹东
发表于 2013-1-29 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
杨老师  说的在理
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
江苏南通
发表于 2013-1-29 19:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你说房顶下面用溥膜保温通风在溥膜子下面.那上面两边是不是出通风口.说明房顶不是很密封