前辈们 请教了   还说上次的问题   现在鸡子28天了   明显感觉  只开天窗换气 有点不足    想用 大风机  请问怎么改    求教   风机怎样开   进气口多大  怎么做   出气口多大  怎么做   急急急   棚是 11*55      没进气口  后面是1.5*1.5的大风机 把大风机 堵上多少合适  两个门口    想在每个门口上开个口子   做进气口 把天窗封闭  不知行不行   要开多大的口   或者是关闭 后面的天窗  前面的 开几个  做进气口    不知道行不行  或者老师有啥好办法   请教   再有 格栅上的 出气口 留多大     谢谢了   等解   急急急
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省临沂市
发表于 2013-1-9 11:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有进气口?这二十八天里你怎样通风的呢?用天窗?我不知道没有进风口单靠天窗通风效果有多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山西晋中
发表于 2013-1-9 11:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
冬天应采用横向通风。11米宽的鸡舍应该在侧墙上每隔10米安装一个1.4米的排风扇。空气质量下降时,全开快通,减少换气时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回 1楼(那秋萧瑟) 的帖子

那秋萧瑟:没有进气口?这二十八天里你怎样通风的呢?用天窗?我不知道没有进风口单靠天窗通风效果有多大? (2013-01-09 11:56)
我一直是开的天窗   进气口是 门口 上留一点缝隙 前山墙 有一块水帘  开一部分  格栅上 留有缝隙   就这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回 2楼(默雷) 的帖子

默雷:冬天应采用横向通风。11米宽的鸡舍应该在侧墙上每隔10米安装一个1.4米的排风扇。空气质量下降时,全开快通,减少换气时间。 (2013-01-09 11:57)
你好  谢谢你的建议   我想就现在的条件 怎么做  能指点一吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
安徽亳州
发表于 2013-1-9 14:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州

Re:机怎样开 进气口多大 怎么做 出气口多大

同求~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回 6楼(‘未来’) 的帖子

‘未来’:门口上留一点只能往外出气。冬天你如果只用天窗通风。进气口只能从门下边进。不知你观察了没有。这个现象。
(2013-01-09 15:23)
会进气   肯定是 要高进抵出    高进凉气从上往下落于热气混合  鸡子才不会受凉  低进的话  下面是凉气   里肯定会受凉
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

社区居民

发表于 2013-1-9 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
主要还是要看你所在地的气温多少?风流量大小?注意好以下几点就行。
第一注意的是;空气一定要对流。
第二注意的是;进气口小出气口大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口

回 8楼(csx) 的帖子

csx:主要还是要看你所在地的气温多少?风流量大小?注意好以下几点就行。
第一注意的是;空气一定要对流。
第二注意的是;进气口小出气口大。
(2013-01-09 16:05)
谢谢 提醒   进气口是不是 高了好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山西晋中
发表于 2013-1-12 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中

回 4楼(奋斗789) 的帖子

奋斗789:你好  谢谢你的建议   我想就现在的条件 怎么做  能指点一吗   (2013-01-09 14:11)
好啊!谈得具体些好吗?论坛里有很多高手,大家会一起给你出主意的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山西晋中
发表于 2013-1-12 09:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中

回帖奖励 +10 枚鸡蛋

回 7楼(奋斗789) 的帖子

奋斗789:会进气   肯定是 要高进抵出    高进凉气从上往下落于热气混合  鸡子才不会受凉  低进的话  下面是凉气   里肯定会受凉    (2013-01-09 15:46)
鸡舍建成后就会有呼吸。这个跟气温的变化有关。室内温度上升时,空气膨胀,内压增大,会呼气;室内温度下降时,空气收缩,内压低于外压,会吸气,吸进来冷气,内压会进一步下降,形成吸气---降温----吸气----降温的恶性循环。所以,所有窗户必须可开可关,天窗不可留就是开关都不便利,如能做到即时开与关,天窗就可以留。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省临沂市
发表于 2013-2-25 00:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你的鸡棚是全封闭的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

社区居民

发表于 2013-3-23 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
由于你的棚舍较小,还是建议主要采用较小的风机进行通风,如果你现在用大风机的话要小心了,毕竟你前期没有进行这样的通风作业,你的鸡群很难适应的,千万别感冒
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢    提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2025-3-12 20:22 , Processed in 0.425778 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表