一、为什么要通风
① 排出鸡舍多余的热量。
② 排出有害气体、CO2、CO、NH3、灰尘及水分。
③ 提供氧气。
二、根据通风量的大小通风分为最小通风、过度通风、纵向通风。
三、最小通风:寒冷的冬季或育雏早期要使用最小通风。 最小通风成功的关键
①鸡舍要密封→一个密闭的鸡舍。
②鸡舍形成一定的真空状态→负压。
③最小通风应该通过定时钟来控制。
四、过渡通风
①一般来说,当外界温度和鸡舍目标温度相差6℃以内时,应该用过渡通风。
②当通风量要求远远超出最小通风量时,应该采用过渡通风方式。
③如果外界温度低于鸡舍目标温度6℃以上,采用过渡通风方式会使鸡群受冷应激。 目前陈州华英冬季通风管理模式:过渡通风如下图
这种通风方式的特点:
① 没有负压,进风小窗调节大小没有可靠依据,温度不均匀,环境不好控制。
② 当F区域温度合适时E区域的鸡群感到冷,E区域的鸡群容易受凉。
③ 纵向大风机没有定时控制器,操作上不方便。 冬季侧风机及进风小窗的使用
一、 风机
最小通风量要用横向通风,用2台(共6台)36"的侧风机定时排风(由环境控制器来完成)这样可以用最小的通风量、最短的时间让鸡舍的空气循环一次。在寒冷的冬季,整个饲养周期不用纵向风机完全可以达到鸡群需要。
二、 进风小窗
小窗开启宽度不要小于2.5cm,热源一侧可以适当比风机一侧大。要合理用好导流板,控制冷空气的走向,导流板要与鸡舍第一个纵向钢结构下沿平行,这样冷空气不会反射到地面。
由于我们用的是横向通风,所以前后温差由散热器来控制。后面温度低了首选关小前端散热器的进水量,随着鸡群日龄的增加,鸡舍使用面积加大,如果后面温度上不去,可以选择关闭前端散热器来控制温差。 注意事项:
① 鸡舍前后温差要在每天1:00—4:00调节,白天尽量不要动小窗,如果鸡群热直接加大通风量就可以完成,目的是减少夜间鸡群受凉的可能性。
② 随着日龄的增加,散热器启动时间间隔逐渐加长,在散热器停止运行时A侧鸡群可能会感到凉。当A侧小窗大于2.5cm时可适当缩小,如果小于或等于2.5cm可以考虑加大B侧小窗宽度来完成。
③ 负压要在15pa—20pa,太小会造成小窗风速小(鸡易受凉)。太大会影响风机效率,同时也加大后端进风量。负压可由加大侧风机台数和减少侧窗来完成,灵活掌握。
④ 当散热器不使用时,后端鸡群如果温度达不到要求。重新密封后端小窗及纵向风机,可以关闭后端2-4个小窗,也可以适当加大最后端一格鸡群密度。
⑤ 经常检查散热器、通风小窗、风机的运行情况,计算鸡群需要量。