报告首长:鸡舍的保温性能,空气质量,供暖条件.通风模式.鸡的日龄,鸡的健康状况,进风口结构,风力和风向等都是密切相关的因素.----这个问题比较复杂,但常哥点名了,只好班门弄斧:
1.我们理想的要求是鸡舍内的温度适宜,空气质量达标,鸡感觉舒适,以满足生存生长的需求.但很多时候我们这个理想却不容易实现.
2.如果鸡很小,这时候需要的通风量也不大,一般从5日龄开始启动远端的侧风机,开始满足小鸡对空气的需求,这时候鸡舍内的温差是很小的.
3.考虑到天气的变化,风力和风向对鸡舍的影响,我家的鸡舍侧风窗都加了挡板,能保证不发生灌堂风出现.
4.随着鸡长大,侧风机开的越来越多,并逐渐向纵向通风过渡,这时候要准确设定风机工作量,并准确使用风机个数,必要是风机的百叶窗要由大到小进行遮挡,避免风机个数和通风量的增加不匹配,一般情况下通风就会带走热量,这时候鸡舍内的温度是依赖供暖和鸡的自温来满足的.
5.现在很多网友采用间歇性光照,这很好,但你一定要注意,在关灯期间鸡舍内的温度要适当高0.5-1度,这时候鸡处于相对静止的低代谢状态,产热少.需要供暖量提升.
6.当纵向通风模式启动后,鸡舍两端会出现温差,这又必然性,也有人为的原因,鸡舍内的风速越小,两端温差越大,因为空气从近端到远端,被加热的时间长.
7.养鸡更多的是一种经济行为,很多时候养户为了迁就温度,势必会牺牲空气质量的标准,这也不是绝对不行,冬季其实大多数鸡舍的空气质量不达标.但如果你一味地强调空气质量,不断加大通风,你的供暖能力也要随之加强,否则鸡舍内温度就会下降.这种做法可能让你鸡养的很好,利润都买了煤.
8.大家所遇到的难题是春秋季节,昼夜温差比较大的时候,怎么去满足鸡对温度和空气的需要?看起来这是老天爷的事,其实作为养殖户来讲,你要有相应的应对措施,就象下雨天你会带雨伞一样.
你为什么感到难以控制?是因为你的供暖已经停止了,我的的做法:在昼夜温差大的时候,供暖系统随时准备启动(炉火是不灭的),外界气温下降,供暖炉火调旺,外界气温升高,就把炉火压一压,这很容易满足鸡舍对空气质量和温度的要求,温差波动也不会很大,循序渐进是法宝,否则你要们牺牲温度,要么牺牲空气质量,这对鸡都是伤害.前面说过,温度低的时候适当牺牲一点空气质量也是可以的,这样你的取暖压力和费用会降低.
9.鸡群在发病期间,如果有条件,你在保住温度的同时,一定要提供清新的空气,提供清新的空气需要增加通风量,你还要兼顾风冷效应,那么你只好要适当提高鸡舍内的温度1-2度,因为发病的鸡群大都有发烧的现象.
10.还有个问题是高温天气,最大通风量,需要开动湿帘时也要注意湿帘上水循序渐进,否则大热天鸡反而容易受凉.如果高温高湿,在湿帘降温效果不好的情况下,开动雾线,这时候保命是第一要务.
11.有些专家说,鸡舍内温差每天波动不能超过1度,我们首先肯定这种说法本身没有问题,问题是这种说法基本上做不到,等于没说,如果我说:每天波动不要超过0.1度,是不是更好啊?哈哈,要是光讲大道理,就把鸡装进恒温箱.
12.在侧向通风模式下,风冷效应是基本上是没有的,只有在纵向通风,风速超过1.5米/秒的时候才有明显的风冷效应.
13.在纵向通风模式下,要逐渐由远到近缩侧向进风口,否则风会走近道,直到远端的侧窗全关闭,只保留近端1/3,1/4的侧风窗,用湿帘的时候就关掉所有侧风窗,只允许风从湿帘进风.
14.比较经济的做法是在满足和基本满足鸡对温度和空气质量的要求的情况下,打点你的供暖,一定不要让自己进入误区,很多措施都是为鸡准备的.你时候好了鸡,鸡就用钱侍候你!
15.要是单纯考虑鸡舍保温的问题,就要在建筑设计和材料上下功夫,用保温材料把鸡舍的墙和顶子处理好就行.验证鸡舍顶子的保温性能,要是好的话,冬天下完雪,顶上的雪好几天化不了.
-----这方面的内容很多,如过网友在某一方面还不明白,可以针对性提问.
-----老常,你可害死我了. |
|