鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收起左侧

舍内34度,想安水帘,请帮忙

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
水帘风量转换率 (CFM-P)
  - 0.1m厚水廉片 -250风量/平方尺(亦即1.27M/S的风速)
  - 0.15m厚水廉片 -400 风量/平方尺(亦即2.03M/S的风速)
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电风扇的风量转换率 (CFM-F)
  - -48寸高效率电风扇 = 20,000 风量(立方英尺/分钟)
  - -36寸高效率电风扇 = 10,000 风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
水帘的简单算法:
  • 经验简单算法:
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
ft2 水帘片= cfm(立方英尺/分钟)/ 350-400 (15公分厚水帘)
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
举例为:8台48” 风机,则为8 × 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米
  ft2 水帘片= cfm / 250 (10公分厚水帘)
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实际上,请记住以下语言:
  关于风机的数量计算,以鸡舍截面面积× 鸡舍内的风速 除以每台风机的通风量,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒
  水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2012-7-18 22:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
再说了你们那的风机 水帘价格都是我们这的2倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2012-7-18 22:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
1分钟就要换一篇空气,要不用水帘会带来后面高温高湿.风机4台才行、还要截面风速达2、5m/s才行
水帘20平米
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广西南宁
 楼主| 发表于 2012-7-19 01:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁

回 14楼(梦里水乡) 的帖子

梦里水乡:但实际上,很多公司的风量得不到45000立方米/小时,请注意!另外,15公分厚的水帘对于风机的性能有很高的要求,用水帘时,鸡舍内的负压应在0.05-0.1 之间。 (2012-07-18 22:02)
谢谢啊,没想到这里面有那么多东西得去学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广西南宁
 楼主| 发表于 2012-7-19 01:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁

回 4楼(lyybd168) 的帖子

lyybd168:设计水帘应根据当地气候,鸡舍大小以及饲养品种和日龄(也就是每平方米多大体重的鸡群),楼主最好能描述一下饲养品种和体重数量。2台1.1米的风机太少,最少要四个,水帘15平方米左右。 (2012-07-18 17:58)
养殖的是65天的快大鸡,数量4500只,30日龄
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广西南宁
 楼主| 发表于 2012-7-19 01:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁

回 11楼(青州信杰温控) 的帖子

青州信杰温控:风机数量跟风机的风量有关系;四台应该就可以的;能保证每分钟一次的换气量;水帘面积是根据风量设定的;又有10公分厚跟15公分厚不同;十五公分厚的13平方;十公分厚的20平方;风机850元/台,水帘110元/平方。 (2012-07-18 21:45)
如果从你那边买的话,运费也不少吧,最难的就是一旦出现问题,维修就麻烦了。 不说别的,我在网上买了个手机,2周后出现问题了,卖家说我寄回厂里去修,这样一个来回要一个月左右,这手机对我来说就是可有可无了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广西南宁
 楼主| 发表于 2012-7-19 01:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁

回 5楼(zzmzcwj) 的帖子

zzmzcwj:1分钟就要换一篇空气,要不用水帘会带来后面高温高湿.风机4台才行、还要截面风速达2、5m/s才行、风速很重要
(2012-07-18 18:24)
我们这边的难舍全是开放式的鸡舍,那他们的通风换气能达到这个数值吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2012-7-19 07:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回 26楼(广西南宁鸡翁) 的帖子

广西南宁鸡翁:我们这边的难舍全是开放式的鸡舍,那他们的通风换气能达到这个数值吗 (2012-07-19 01:22)
水帘降温纵向通风是相对封闭式鸡舍而言,开放式鸡舍不要考虑水帘降温,可以在鸡舍安装风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广西南宁
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
风机不是要封闭起来才能发挥其作用吗?我们这边全是砖结构的鸡舍,夏天早上9点在房上淋水,里面开风扇吹
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南商丘
发表于 2012-7-19 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
要风机,必须加湿帘,不然效果很差
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册