       我这边鸡舍88m长,宽11.5m,水帘长12m,宽1.5米,厚度15cm,一边一个,开启5台风机时,完全水帘进风,风速1.8m/s,
舍内负压0.065英寸水柱,小窗进风4.7m/s,为什么负压那么大,水帘风速那么小啊,如果面积不够,负压大了,进风口风速应该
高的啊,如果面积大了,负压应该小的啊,到底怎么回事?请大家帮忙分析分析,最好用数据说明,谢谢!
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
河南省 周口市 淮阳县 曹河乡
发表于 2012-7-1 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
水帘有风阻阿i一般说过水帘风进2m/s左右对应负压0、1一0、07之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星

来自
河南新乡
发表于 2012-7-1 12:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的小窗进风速度不小啊,水帘有阻力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
江苏省南通市
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
领导说,负压大了,影响过鸡背风速啊,矛盾
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
江苏省南通市
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

回 1楼(zzmzcwj) 的帖子

zzmzcwj:水帘有风阻阿i一般说过水帘风进2m/s左右对应负压0、1一0、07之间 (2012-07-01 11:01)
说的没错,不过影响了进风量,就影响了过鸡背风速啊,我过鸡背风速才1.0啊,太小了,处了挂挡风帘就没办法了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
河南省 周口市 淮阳县 曹河乡
发表于 2012-7-1 14:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
加2台风机增加过水帘风速2、2m/s
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2012-7-1 22:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
只有加大水帘面积
回复 支持 反对