为什么暖风炉上风机一启动保护器一会就跳闸啊

[复制链接]

鸡网学院专科生

社区居民

来自
中国 山东省 潍坊市 昌乐县 红河镇
发表于 2012-5-16 13:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
为什么暖风炉上风机一启动保护器一会就跳闸啊  

其他的都没这个问题

开一个小风机 再开它它不跳 关掉小的后就跳

三相电换线之后不跳
是什么原因导致的啊?
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民

来自
中国 山东潍坊
发表于 2012-5-16 13:45:40 | 显示全部楼层
看看零线有没有走一个保安器,一般是有零线没有更同用一个保安器。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

社区居民

来自
中国 山东省 潍坊市 昌乐县 红河镇
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:49:11 | 显示全部楼层
没零线的 三相电机用电全都是经过保护器的
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2012-5-16 15:02:12 | 显示全部楼层
可能是电机进水了,找专业人测一下就知道了
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

朋友一起心连心

社区居民忠实会员

来自
中国 山东青岛
发表于 2012-5-16 16:45:46 | 显示全部楼层
电缆漏电了,电缆质量太差了