前段时间不会上传照片,没有给大家一个直观的感受。同时对以上给我提出整改意见与建议的朋友深深道声:谢谢!~
我的鸡舍长70M,宽13M,4M一间。两侧留有0.7*0.5的窗户。两侧立墙高1.8M,屋顶高3.3M。通风一直不好。由于两侧立墙太低,怕窗户的冷风直接吹到的小鸡身上。不能完全打开。加热用的是铁炉子。
回复

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2012-4-3 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
鸡舍通风口太小,数量也太少。。可以考虑在鸡舍一端山墙安装风机,进风口可以用板子或编织袋遮挡,使进入鸡舍的空气避开鸡体。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民社区明星

来自
山东省济南市
发表于 2012-4-3 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
太简易了,这样的棚,在秋后至开春,病情泛滥不易控制。你的两侧的窗应加长,棉毡应分开,棚顶与两沿。便于通风。好的硬件设施是基础的基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省临沂市
发表于 2012-4-3 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
四周以内可以纵向通风,风速不能太快且出风口要高于鸡一点五米,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
辽宁 丹东 东港
发表于 2012-4-3 11:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
气窗70米怎么也得12-14个  毯子应当缝上
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
辽宁 丹东 东港
发表于 2012-4-3 11:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在棚外 两边 一边一条微喷带 接上潜水泵 顶 至少降温3度
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省烟台市
发表于 2012-4-3 13:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么感觉象菜棚?这棚在我们这,一阵风能给你刮走。棚顶都没连成一体,多开几个窗户,两端安排气扇
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省临沂市
发表于 2012-4-3 14:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以按上小一点的风机!夏天用大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民忠实会员

来自
辽宁营口
发表于 2012-4-6 14:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
好设备才能养好鸡
回复 支持 反对