各位老师、各位高手大家好:
我的鸡舍的情况是这样的,长105米宽12.5米有大风机5台(1.1米直径)小风机3台(0.9米直径)6路温控输出分为大风机1、2、2三组都不带时间控制器只能用温差控制,小风机只有一路控制信号输出(可以用时间控制器控制也可以用温差控制其控制)。大风机装在东侧山墙上,小风机装在南侧墙上。小风机间隔距离为30米一个,最东头的小风机离东山墙只有1.5米。鸡舍的西端没有专用的通风口只有湿帘,和南北两个1,2米,*2,2米的门。北门直接通向室外,南侧的门与操作间连。北墙有25*75厘米风窗25个南侧23个,风窗离鸡背高度约70厘米。窗内侧我用料袋做了向上倾斜的导流板。湿帘端紧靠鸡
网处我用塑料布遮挡,遮挡高度2,米(走廊遮挡高度1.5米)。湿帘处室内外两层塑料布加无纺布密封。
我的鸡现在33日龄11日龄开始有轻微呼吸道,以前一直用最东侧小风机时空加温控调温(一直没有开窗放风),昨天鸡舍内开始有氨气味了。不得已今天中午我开了一台大风机,由于没有专用通风口我就把湿帘室外一侧的下端中间部分和室内上端中间部分各敞开了大约0.5平米面积作为通风窗用并把小风机关了。温度设定为27度,温差0.5度,可是发现大风机运转的时候鸡都趴在网上不动,请问这是什么原因?是我的通风方法不正确吗?希望各位老师各位高手给指点一下,万分感谢!
养鸡菜鸟敬上。
|
|