鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: 277535809

[原创] 鸡棚中间发闷

[复制链接]

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
中国 辽宁省 大连市
发表于 2017-6-20 02:38:52 | 显示全部楼层 来自: 辽宁本溪
277535809 发表于 2017-6-19 19:42
晚上不敢放小窗开二指宽,开一个一米4的大风机用袋子挡着一半用的温控

不敢通風 那講啥方法都沒用的
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-6-20 08:28:35 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-6-19 23:41
我今天用火机打着火和鸡背平火头有点动是有风速的事还是进来的风扑鸡了啊?搞不明白

证明有风,但不一定伤鸡
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-6-20 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-6-19 23:33
烟雾实验意思看看能不能扑着鸡吗

看进风的方向和到达的位置
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-6-20 11:56:26 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
黄哥 发表于 2017-6-20 08:30
看进风的方向和到达的位置

过渡通风和纵向通风有什么不同,开侧窗也是属于过度通风还是纵向通风
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-6-20 11:57:47 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
黄哥 发表于 2017-6-20 08:30
看进风的方向和到达的位置

窗开大风机小风速达不到是不是也发闷通风不好,窗开小了风机大了的话又会是怎么样
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-6-20 12:19:18 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
过渡通风和纵向通风有什么不同,开侧窗也是属于过度通风还是纵向通风
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-6-20 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
过渡通风和纵向通风有什么不同,开侧窗也是属于过度通风还是纵向通风
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

发表于 2017-6-20 12:41:42 | 显示全部楼层 来自: 山东
好帖子顶一顶!感谢楼主
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-7-6 12:11:03 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
黄哥 发表于 2017-6-19 23:21
肯定不一样。
最好是用风速仪测比较准,如果没有鸡可以做烟雾试验。

风速仪测进风口风速还是测哪里
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-7-6 12:13:36 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-7-6 12:11
风速仪测进风口风速还是测哪里

进风口
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-7-6 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
黄哥 发表于 2017-7-6 12:13
进风口

口开的大的和开的小的风速不一样
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-7-6 12:16:20 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-7-6 12:15
口开的大的和开的小的风速不一样

风速一样
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-7-6 12:18:26 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
黄哥 发表于 2017-7-6 12:16
风速一样

就是鸡多大需要的风速多大这个风速也是进风口的风速吗还是说棚里面的风速
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-7-6 12:21:08 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-7-6 12:18
就是鸡多大需要的风速多大这个风速也是进风口的风速吗还是说棚里面的风速

这是进风口的风速,这个风速直接影响到进风是不是可以到达鸡舍中间
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-7-6 12:23:30 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
黄哥 发表于 2017-7-6 12:21
这是进风口的风速,这个风速直接影响到进风是不是可以到达鸡舍中间

就是鸡需要多大风速这个风速是不是棚里面的风速
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-3 15:02 , Processed in 0.038556 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表