鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 22025|回复: 19

问一个关于过欠压缺相保护器的问题!

[复制链接]

鸡网学院研究生

发表于 2018-11-20 12:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南南阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
想安装一个过欠压断相保护功能的三相保护器,需要一个电机一个吗?比如说我锅炉那里安装一个保护器带引风机循环泵和散热片风机,排风机那里安装一个保护7台拍风机和两台刮粪机,这样可以吗?难道要买个稳压器用上?大家都怎么安装的?我这冬天还可以,夏天电压经常低!
回复

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-11-20 12:40:11 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
最好是一台电机一个,保护器 出现问题只是停一台电机,如果多台电机用一个保护器,保护器出问题设备要瘫痪了。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-11-20 17:28:55 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
缺相和欠压安装报警就行,作用就是提醒你。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-11-20 17:30:15 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
电压低点,比用保护器直接停了好。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-20 20:27:32 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳
东营翠竹 发表于 2018-11-20 17:30
电压低点,比用保护器直接停了好。

只要低不多确实比用保护器好,有点不稳或者低直接就停了………
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-20 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳
东营翠竹 发表于 2018-11-20 17:28
缺相和欠压安装报警就行,作用就是提醒你。

这个好,比用保护器靠谱
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-20 20:39:40 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳
东营翠竹 发表于 2018-11-20 17:28
缺相和欠压安装报警就行,作用就是提醒你。

有没有欠压和缺相合二为一的报警器?淘宝找不到………只有缺相报警器
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院讲师

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
中国 河南焦作
发表于 2018-11-20 21:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
总线上安个缺相保护器就行,本身带过流保护
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-11-20 23:02:39 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
梦随心转 发表于 2018-11-20 20:39
有没有欠压和缺相合二为一的报警器?淘宝找不到………只有缺相报警器

有,我见过德力西有一种相序继电器,有这种功能!
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-11-21 03:17:17 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
可以在一个配电箱安装一个缺相高低压保护器,可以在电源不正常时保护电机,但是因此引起的整箱停电需要马上知道并且排除故障。同时安装停电缺相保护器是完美的组合。缺相保护器可以选择德力西的jx_3D
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-11-21 03:18:53 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
这种的没有高低压保护,只有停电缺相保护。
031852lmxtgtt7r4i9t7qs.jpg
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-11-21 03:21:24 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
要这种的才有高低压保护功能。
032123ynflw0nl0mowio2i.jpg
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-21 06:58:43 | 显示全部楼层 来自: 河南
学痴 发表于 2018-11-21 03:21
要这种的才有高低压保护功能。

这种属于一个整体的环境控制器了吧?我只想要一个报警器,毕竟有鸡的时候我家里不断人的,有故障可以马上排除………
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-21 07:00:44 | 显示全部楼层 来自: 河南
东营翠竹 发表于 2018-11-20 23:02
有,我见过德力西有一种相序继电器,有这种功能!

好的,我找找看,谢谢
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

 楼主| 发表于 2018-11-21 07:04:28 | 显示全部楼层 来自: 河南
学痴 发表于 2018-11-21 03:17
可以在一个配电箱安装一个缺相高低压保护器,可以在电源不正常时保护电机,但是因此引起的整箱停电需要马上 ...

这样是要安装两个零部件的吧,一个高低压保护,一个缺相保护,另加一个停电报警器,这样也算可以了好像………
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-8 21:46 , Processed in 0.042187 second(s), 32 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表