鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 天^_^空
收起左侧

风管与测窗

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-6-16 13:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-6-16 10:57
风管全部打开不够用,会形成区域性温差,把温度稍高地方的侧窗打开点,既能平衡温度又能降低负压。

这样晚上负压是不是不能太高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2018-6-16 13:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
见鸡行事 发表于 2018-6-16 11:36
我说笼养的做法,如果通风管(进出风口比例1:1到1.2)不够用,负压高需要开启侧窗,不用关闭通风管直接打开侧窗就可以把负压控制在吹到鸡舍中间就可以(侧窗开启大小小于2公分没事,因为这种情况侧窗进风风速高冷风进来直接分散开,不会有明显落点,这时候主要还是靠进风管进风),一直这样做没出过问题

风管和侧窗一起用负压按侧窗的走吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-6-16 13:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-6-16 10:57
风管全部打开不够用,会形成区域性温差,把温度稍高地方的侧窗打开点,既能平衡温度又能降低负压。

,高手。一般中部温度高,可以开,变化不会太大。偶尔两头高的话,高了开,低了赶快关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-6-16 13:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
见鸡行事 发表于 2018-6-16 11:36
我说笼养的做法,如果通风管(进出风口比例1:1到1.2)不够用,负压高需要开启侧窗,不用关闭通风管直接打开侧窗就可以把负压控制在吹到鸡舍中间就可以(侧窗开启大小小于2公分没事,因为这种情况侧窗进风风速高冷风进来直接分散开,不会有明显落点,这时候主要还是靠进风管进风),一直这样做没出过问题

说的在理,笼养鸡舍一个风机用管子负压高点的话我也是这样操作。但开两个风机小窗开到2公分也不排除有的风管跟小窗互相干扰。尤其是冷的气候。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-6-16 15:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
天^_^空 发表于 2018-6-16 13:14
风管和侧窗一起用负压按侧窗的走吗?

按照侧窗负压走,不用关心侧窗开启大小,因为这种情况下主要是通风管进风,侧窗辅助
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-6-16 15:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
跑得快 发表于 2018-6-16 13:36
说的在理,笼养鸡舍一个风机用管子负压高点的话我也是这样操作。但开两个风机小窗开到2公分也不排除有的风管跟小窗互相干扰。尤其是冷的气候。

这个就是设计的问题了,具体有没有干扰,干扰有多大做个烟雾实验就一目了然
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-6-16 17:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
天^_^空 发表于 2018-6-16 13:14
这样晚上负压是不是不能太高了

根据鸡舍要比较合适的负压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-6-16 22:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用通风管和通风小窗是横向通风,它的作用是达到最小通风量和平衡温度。它的适用条件是外界温度是低的,如果外界温度高了,不能实现棚内的降温就要把横向通风逐步变成纵向通风了。当纵向通风再不能实现降温就甩出最后的王牌,水帘上水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-9-28 09:16 , Processed in 0.764855 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表