昨天电压低了一会,跑过去关风机电机就有一个烧坏了,大家有没有用低电压自动跳闸的装置?或者有什么好办法?
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
发表于 2018-6-8 06:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
缺相保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2018-6-8 06:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:15
缺相保护器

9个风机要用9个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
发表于 2018-6-8 06:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我这一舍用一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东泰安
发表于 2018-6-8 06:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一个风机用一个那就更好了,3个风机用一个,70元左右一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2018-6-8 06:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:32
一个风机用一个那就更好了,3个风机用一个,70元左右一个。

这个只用缺相保护器吗?用不用加个欠压保护器?我本来想9个风机用一个的,然后不是有电流大小吗?开一个风机的时候和开9个的时候电流不一样啊……
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-6-8 08:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以用热保护继电器。欠压一般不会烧电机除非是相差太大。大多是缺相烧的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2018-6-8 08:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电压低到300或者更低
电机长时间发热是很容易烧的
前些年我是深受其害
换变压器或者加个稳压器就好



回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-6-8 12:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我是每台风机一个缺相保护器,效果很好,还利于单台风机线路维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2018-6-8 12:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
电机综合保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2018-6-8 18:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
统一回复楼上各位,谢谢大家了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2018-6-8 22:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-6-8 12:05
我是每台风机一个缺相保护器,效果很好,还利于单台风机线路维修。

这样最好了,相比风机的价值,一个保护器算不上什么的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

来自
安徽省 亳州市 谯城区 十八里镇
发表于 2018-6-15 13:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
电源综合保护器,缺项,欠压,高压,都跳闸。某宝有