鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15097|回复: 11
收起左侧

请教下小窗开口和负压的问题

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
发表于 2017-12-15 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
鸡舍16米宽,88米长。风机1.4小窗导流板与屋顶平行,通风管全部堵上,当开启一台风机,负压达到20左右,小窗开口在7厘米左右,此时做烟雾实验,效果可以。鸡小的时候风机遮挡3分之一,开启风机负压达到25左右,小窗开口3厘米,此时烟雾实验不理想,风达不到最顶端。搞不明白是什么原因,是开口小了进风量不足还是再提高负压,负压再大了怕瞬间缺氧。请高手指点。
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2017-12-15 09:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
这就是陈老师说的侧窗开口过小 就会产生乱流  冲不到那么高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
山东聊城
发表于 2017-12-15 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
遮挡风机是为了什么  我觉得不如加变频器  我鸡小的时候用通风管负压不超过6个
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
 楼主| 发表于 2017-12-15 09:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
云中雪林 发表于 2017-12-15 09:00
发表于 2017-12-15 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
wenfengsun 发表于 2017-12-15 09:12
开口小有没有解决方法,

如果密封好的话
可以考虑加到25
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
云中雪林 发表于 2017-12-15 09:27
如果密封好的话
可以考虑加到25

加到25效果也不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
聊城817 发表于 2017-12-15 09:02
遮挡风机是为了什么  我觉得不如加变频器  我鸡小的时候用通风管负压不超过6个

鸡大了以后呢,小窗怎么开
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-12-15 17:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
鸡小的时候不用考虑瞬间负压过大的问题,不会有太大影响,所谓低温高负压,高温低负压。如果是标准的通风小窗安装3厘米的进风口这个季节是不需要那么大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-12-15 21:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、16米宽的鸡舍负压25
2、调整一下导流板的方向,正对着舍脊
16米宽的鸡舍侧窗开3厘米可能是小了,进风冲不到舍顶就散开了,同样的风速,开口越大进风散开的相比较慢点,也就是你看到的烟雾散开的比较远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-12-15 21:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
一般冬季通风还是以通风管为主。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

来自
辽宁省 营口市 盖州市 归州镇
发表于 2017-12-24 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
楼主能把你的鸡舍拍点照片给我吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止访问

Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36

发表于 2018-1-7 19:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 10:05 , Processed in 0.149377 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表