鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9164|回复: 16
收起左侧

通风问题

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2017-8-29 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
肉鸡26天了晚上开一个1.4米的风机风机启动的时间短停的时间长感觉憋鸡
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-8-29 22:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以调整开机时间和停机时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河南省 周口市 淮阳县
发表于 2017-8-29 22:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
烧炉子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
河北省
发表于 2017-8-29 23:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
用个小风机直抽!1.4的时控!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2017-8-29 23:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以调试下通风口,或者在加个温控的风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2017-8-29 23:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
攢溫度 就是攢疾病
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-8-29 23:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
达到好的舍内空气质量为目的,温度不够就供温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-8-29 23:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
怖苛壹贳 发表于 2017-8-29 23:05
用个小风机直抽!1.4的时控!

我试了用1米的直抽1.4米的温控,但是1.4米的不启动的时候1米的那个抽进来的风朴鸡
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2017-8-30 00:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我和你的情况差不多,现在是两个1米温控风机,通风管进风,通风窗关闭。比开窗户和1.4风机安全空气质量还可以吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-8-30 02:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
冠县辛集 发表于 2017-8-30 00:13
我和你的情况差不多,现在是两个1米温控风机,通风管进风,通风窗关闭。比开窗户和1.4风机安全空气质量还可 ...

进的空气够用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2017-8-30 04:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据你的鸡舍用58根160的通风管,勉强可以配合1台1米的风机,时控,1.4米的风机不能开,否则负压过大,憋鸡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民常驻居民奖社区明星忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2017-8-30 07:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1.4的风机前面挂上半根饲料袋子,半根,就是把饲料袋子对折。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2017-8-30 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
主要看鸡舍的设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-8-30 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
集团军 发表于 2017-8-30 04:39
根据你的鸡舍用58根160的通风管,勉强可以配合1台1米的风机,时控,1.4米的风机不能开,否则负压过大,憋鸡 ...

开一个一米的没有什么负压两个一米的负压都不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

来自
河南省 濮阳市 南乐县
发表于 2017-8-30 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可以用个高精度温控器控制1.4米风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-28 17:52 , Processed in 0.220608 second(s), 32 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表