eric185 发表于 2016-3-14 22:29
这个怎么测?

你已经知道空气能到的位置了,导流板一个高,另一个调低,在两个通风位置各放一温度计,启动风机三分钟后,看温度是不是一样。(两个温度计在常温下必须是一样温度)
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2016-3-15 11:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
eric185 发表于 2016-3-15 10:43
最小通风只使用1台风机,转入连续通风后随温度上升会增加风机数量,在仅使用小风窗的前提下一搬大风机使用 ...

那还是负压问题
  通风管最小通风   
小窗不是最小通风的最好选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

 楼主| 发表于 2016-3-15 13:01:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
云中雪林 发表于 2016-3-15 11:55
那还是负压问题
  通风管最小通风   
小窗不是最小通风的最好选择

这个和负压没关系,
同一鸡舍,同样开的风窗角度,带导流板的和不带导流板的风能到达的位置基本一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2016-3-15 16:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
eric185 发表于 2016-3-15 09:17
PVC管是通风管?效果怎么样

是的,主要解决冬天最小通风时用的。解决外界冷空气在负压控制不好时,直接吹到鸡身上。关键是安装多少要计算好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南洛阳
发表于 2016-4-5 08:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
原则是冷风不能吹到鸡身上和充分利用鸡舍顶部的热空气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南洛阳
发表于 2016-4-5 08:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
还与你开启风机的数量和测风窗的大小有关,掌握负压范围10~25个压力。还与你鸡舍的长宽高有关系。是个系统调整的,不是单一导流板的问题。掌握一个原则,是冷风不能吹到鸡身上和充分利用鸡舍顶部的热空气;保证鸡舍内部空气新鲜。