    哈哈,这就对了。
    小日本的东西精度太高,多一点儿活也不干。线压不稳、线路过载等原因都会出现工作异常。以前我们让中国农业大学的有关人员设计安装过一台大功率变频器,元件都是从人本进口的。拟控制36台1400的风机,结果以失败告终。七、八万块钱白丢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

朋友一起心连心

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东青岛
发表于 2015-8-1 12:18:48 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的加速时间多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省菏泽市
发表于 2015-8-1 12:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
鸡日良辰 发表于 2015-8-1 11:29
确定是1.1的电机,启动不了显示0L1

显示0L1:输出电流超过电机过载容量 这时需要减小负载
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

来自
河南省
发表于 2015-8-1 13:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
最后一个风机安一个时间继电器,落后那几个一段时间就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 东营市
发表于 2015-8-1 13:21:35 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
鸡鸡归来 发表于 2015-8-1 11:08
不换变频器没法弄

逐个启动,电机启动时的瞬间是正常工作的好几倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

发表于 2015-8-1 13:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
一台一台起动,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 15:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
段影召 发表于 2015-8-1 12:05
联系东芝问一下,改动一下设置估计问题不大

问了,说我们一般改不了,所以也不敢乱动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
Jan.W 发表于 2015-8-1 12:09
哈哈,这就对了。
    小日本的东西精度太高,多一点儿活也不干。线压不稳、线路过载等原因都会出现工 ...

哎呀,你的损失可太大了,我这个日本货就感觉有点骗人,国产的那个再加个风机也能带动,这个日本货多一点点也不干活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
AA传奇 发表于 2015-8-1 12:18
你的加速时间多少

好像是3-5秒吧,我也没在意看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
liutingke 发表于 2015-8-1 12:41
显示0L1:输出电流超过电机过载容量 这时需要减小负载

是呀,一减小就能启动了,但是就得启动3台风机了,那台歇着。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
刘勇 发表于 2015-8-1 13:19
最后一个风机安一个时间继电器,落后那几个一段时间就行了

你的意思是最后那个延时启动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
风中翠竹 发表于 2015-8-1 13:21
逐个启动,电机启动时的瞬间是正常工作的好几倍

逐个启动温控箱不好操作吧?也没那么多路,就没法控制变频器的开关了。

点评

加个时间控制器分成两了路启动  发表于 2015-8-1 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鸡日良辰 发表于 2015-8-1 16:06
逐个启动温控箱不好操作吧?也没那么多路,就没法控制变频器的开关了。

今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 东营市
发表于 2015-8-2 09:08:25 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
鸡日良辰 发表于 2015-8-1 23:33
今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。

不明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省菏泽市
发表于 2015-8-2 12:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
鸡日良辰 发表于 2015-8-1 23:33
今天启动了,单个风机启动,当开到第4个风机的时候也启动不起来。

估计是变频器小了 ,标注不准 ,或者电机