鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 21624|回复: 13

风机怎样开   进气口多大  怎么做   出气口多大

[复制链接]
奖 1 枚鸡蛋 回复本帖可获得 10 枚鸡蛋奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
发表于 2013-1-9 11:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南周口

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
前辈们 请教了   还说上次的问题   现在鸡子28天了   明显感觉  只开天窗换气 有点不足    想用 大风机  请问怎么改    求教   风机怎样开   进气口多大  怎么做   出气口多大  怎么做   急急急   棚是 11*55      没进气口  后面是1.5*1.5的大风机 把大风机 堵上多少合适  两个门口    想在每个门口上开个口子   做进气口 把天窗封闭  不知行不行   要开多大的口   或者是关闭 后面的天窗  前面的 开几个  做进气口    不知道行不行  或者老师有啥好办法   请教   再有 格栅上的 出气口 留多大     谢谢了   等解   急急急
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省临沂市
发表于 2013-1-9 11:56:21 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
没有进气口?这二十八天里你怎样通风的呢?用天窗?我不知道没有进风口单靠天窗通风效果有多大?
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山西晋中
发表于 2013-1-9 11:57:42 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中
冬天应采用横向通风。11米宽的鸡舍应该在侧墙上每隔10米安装一个1.4米的排风扇。空气质量下降时,全开快通,减少换气时间。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 河南周口

回 1楼(那秋萧瑟) 的帖子

那秋萧瑟:没有进气口?这二十八天里你怎样通风的呢?用天窗?我不知道没有进风口单靠天窗通风效果有多大? (2013-01-09 11:56)
我一直是开的天窗   进气口是 门口 上留一点缝隙 前山墙 有一块水帘  开一部分  格栅上 留有缝隙   就这样
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:11:37 | 显示全部楼层 来自: 河南周口

回 2楼(默雷) 的帖子

默雷:冬天应采用横向通风。11米宽的鸡舍应该在侧墙上每隔10米安装一个1.4米的排风扇。空气质量下降时,全开快通,减少换气时间。 (2013-01-09 11:57)
你好  谢谢你的建议   我想就现在的条件 怎么做  能指点一吗
回复 赞

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 安徽亳州
发表于 2013-1-9 14:48:53 | 显示全部楼层 来自: 安徽亳州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:46:13 | 显示全部楼层 来自: 河南周口

回 6楼(‘未来’) 的帖子

‘未来’:门口上留一点只能往外出气。冬天你如果只用天窗通风。进气口只能从门下边进。不知你观察了没有。这个现象。
(2013-01-09 15:23)
会进气   肯定是 要高进抵出    高进凉气从上往下落于热气混合  鸡子才不会受凉  低进的话  下面是凉气   里肯定会受凉
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院小学生

社区居民

发表于 2013-1-9 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 云南红河州
主要还是要看你所在地的气温多少?风流量大小?注意好以下几点就行。
第一注意的是;空气一定要对流。
第二注意的是;进气口小出气口大。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:43:12 | 显示全部楼层 来自: 河南周口

回 8楼(csx) 的帖子

csx:主要还是要看你所在地的气温多少?风流量大小?注意好以下几点就行。
第一注意的是;空气一定要对流。
第二注意的是;进气口小出气口大。
(2013-01-09 16:05)
谢谢 提醒   进气口是不是 高了好
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山西晋中
发表于 2013-1-12 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中

回 4楼(奋斗789) 的帖子

奋斗789:你好  谢谢你的建议   我想就现在的条件 怎么做  能指点一吗   (2013-01-09 14:11)
好啊!谈得具体些好吗?论坛里有很多高手,大家会一起给你出主意的
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山西晋中
发表于 2013-1-12 09:43:29 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中

回帖奖励 +10 枚鸡蛋

回 7楼(奋斗789) 的帖子

奋斗789:会进气   肯定是 要高进抵出    高进凉气从上往下落于热气混合  鸡子才不会受凉  低进的话  下面是凉气   里肯定会受凉    (2013-01-09 15:46)
鸡舍建成后就会有呼吸。这个跟气温的变化有关。室内温度上升时,空气膨胀,内压增大,会呼气;室内温度下降时,空气收缩,内压低于外压,会吸气,吸进来冷气,内压会进一步下降,形成吸气---降温----吸气----降温的恶性循环。所以,所有窗户必须可开可关,天窗不可留就是开关都不便利,如能做到即时开与关,天窗就可以留。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省临沂市
发表于 2013-2-25 00:09:21 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂
你的鸡棚是全封闭的?
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院小学生

社区居民

发表于 2013-3-23 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 山东
由于你的棚舍较小,还是建议主要采用较小的风机进行通风,如果你现在用大风机的话要小心了,毕竟你前期没有进行这样的通风作业,你的鸡群很难适应的,千万别感冒
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南郑州
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:19:30 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
谢谢    提醒
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-18 12:55 , Processed in 0.033325 second(s), 24 queries .