鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 53399|回复: 105
收起左侧

负压多少合适

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-6 22:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
鸡舍前端水帘过少,造成通风死角,高负压加上高湿,肯定会死鸡。这个鸡舍设计的有点不太合理。想办法加强鸡舍前端通风吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-6 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
本帖最后由 qq51779100 于 2017-8-6 23:44 编辑

前端进风口太少,侧面进风口过多,风机全开,负压升高,有很大部分空气都从侧面水帘经导风板导流到鸡舍上部中间,鸡舍过高又落不到下部走道,就直接从上部空间抽到鸡舍尾端排出了,而前端进入的空气就比较少,形成通风死角,你看鸡舍那个部位死最多,那里就是死角。正常情况下,你的前端水帘应该是一块15m*2m的整体水帘。而不是4个小块。

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-6 23:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
15m*2m的整块水帘的,侧面相应减少面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-6 23:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
基本图片
微信图片_20170806232526.jpg IMG_20160918_102344.jpg IMG_20131025_104243.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-6 23:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
发表于 2017-8-6 23:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
现在室外温度和湿度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 南阳市 唐河县
发表于 2017-8-7 00:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
如果舍内温度不高的话,水帘关了,进全力通风吧,尤其加强前端通风,前端的门全部打开(如果有的话)
我的舍91m*15m*3.8m,存5万多。现在都全部打开门,进风口全力通风呢