想建个66米长15米宽2.8米檐高的养20000鸡的鸡舍,
养殖同仁们能给个草图吗或者是有神魔见教,小弟洗耳恭听。。
最重要的是水帘面积和位置,风机大小个个数,水帘是放山墙还是侧前,有神魔好处
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
世界无声 发表于 2018-5-9 10:37
您是那里的朋友,建鸡舍是南北还是东西走向,说清后可以给你个参考。

好的
谢谢,谢谢谢谢,想改个南北走向的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
见鸡行事 发表于 2018-5-9 10:21
屋檐高度最好3米以上,风机最少14台1.4米风机,水帘位置山墙和两侧靠前,面积是一台大风机7平方水帘

1.5的风机好用吗。还有水帘是在山墙还是侧面好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
见鸡行事 发表于 2018-5-9 10:21
屋檐高度最好3米以上,风机最少14台1.4米风机,水帘位置山墙和两侧靠前,面积是一台大风机7平方水帘

1.5的风机好用吗。还有水帘是在山墙还是侧面好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 13:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 13:30
建议檐高至少3.2,宽度根据笼具结构如果安大排中间走道一米,两侧靠墙走道一米五,风机15台大的2台小的最好 ...

1.5的风机好用吗,水帘在山墙好还是侧墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-9 16:04
现在标准风机都是1.4米的,湿帘以山墙为主纵向通风两点之间直线最短所以山墙湿帘效果最好,山墙面积又无 ...

专业,正说到我想问的问题,茅塞顿开
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 潍坊市 寒亭区 固堤镇
 楼主| 发表于 2018-9-27 15:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
世界无声 发表于 2018-5-9 10:37
您是那里的朋友,建鸡舍是南北还是东西走向,说清后可以给你个参考。

我的是南北走向,73米长,16米宽,檐高3,风机打算按1.4的12台,1米的2台,80的一台。水帘60平方左右,通风管和小窗1.65一个。水泵用4000的安装一个水暖炉.全自动笼养设备管理房在两侧。8趟笼,一趟45组笼。大哥,你看那不妥,你再给我点建议,谢了