此为讲课课件,问题有太多延伸,不能文字展现,这只是参考意义,没有适合的负压标准,只有适合自己棚的负压标准,切记!
负压通风的几点看法:
负压多少算合适?
因棚而论。正常情况下,例:14米宽80米长的鸡舍、负压保持18-25合适
什么情况下需要负压大:
1、棚宽超过14米以上
2、棚舍太高
什么情况下需要负压低:
1、棚窄低于10米的
2、管式通风,不需要过大负压
负压高低并不代表鸡舍内空气质量:水桶理论
风机出风量过大、窗口小。负压过大、舍内环境缺氧
窗口大、风机出风量小,负压低、舍内空气交换不均匀,造成落风点不均匀,易引发感冒。

负压与风兜联系
进风口小,出风口大,负压代表不了真实的风速
窗户风兜,只兜正面,不兜侧面,造成风向侧流,导致负压虽然大,但并不能达到棚中间,使冷热空气不能充分混合
                                                                  
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东省 烟台市 莱阳市
 楼主| 发表于 2015-1-14 08:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好兆头 发表于 2015-1-14 08:47
通风管通风是不是不用考虑负压呢?因为直接把风带到了棚顶,?

那要看你管的安装啦?负压还是要有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东省 烟台市 莱阳市
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Jan.W 发表于 2015-1-14 09:32
我真不明白,为什么会把负压值研究成了饲养管理过程中的一个正指标,这样会误导好多养鸡的人啊。正像 ...

规模化养殖你怎么能做到零负压?每个指标都有存在的道理!缺少一点,全盘皆输
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东省 烟台市 莱阳市
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Jan.W 发表于 2015-1-14 09:32
我真不明白,为什么会把负压值研究成了饲养管理过程中的一个正指标,这样会误导好多养鸡的人啊。正像 ...

鸡一定在没有压力下生长最好!但需要有条件的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东省 烟台市 莱阳市
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Jan.W 发表于 2015-1-14 14:25
哈哈,我不是这个意思呀!
      1994年我就开始大规模使用纵向负压通风系统,当时是由中国农业大 ...

您说的有道理,遇到高手啦,加你扣扣和微信吧