鸡舍宽度65米,宽度12米,高度6米左右,小窗2米一个,山墙没装水帘,山墙处被我开了五个通风口,大约长宽一米,开9台1380风机,为什么只有后三分之一感觉到风,特别中段跟两边过道,几乎感觉不到什么风。请教各位这个是风机问题,还是啥问题,如何改进。负压感觉不大,进风量应该够的。把中后部的小窗关上看看 自相矛盾 要么就是你电路问题 相序接反了, 风机全部在倒转 你的鸡舍如果密封比较好,负压不会低于30帕,9台风机在你的鸡舍里纵向通风能够有1.5米的风速,因为开着小窗,是过渡通风模式,所以只是在后端能有这个风速,前端只是山墙那5个洞口进风的风速,小窗进风只是在中后端形成风速,前端大概只有0.7—0.8的风速。
再就是风在鸡舍中的特点是在没有阻风帘的情况下都是中间风速高,两侧风速低。
这个情况要想改善,在前端山墙和两侧再增加7—8个1米见方的进风口,关闭小窗,加阻风帘。 也可能是你的鸡舍 原本不是养鸡设计的太高横截面太大风量不够
也可以房顶往下加塑料布 做格挡 增加风速
5米一道 效果也会好 上传几个鸡舍照片更好帮你分析 黄哥(黄瑞强) 发表于 2025-06-08 21:52
你的鸡舍如果密封比较好,负压不会低于30帕,9台风机在你的鸡舍里纵向通风能够有1.5米的风速,因为开着小窗,是过渡通风模式,所以只是在后端能有这个风速,前端只是山墙那5个洞口进风的风速,小窗进风只是在中后端形成风速,前端大概只有0.7—0.8的风速。
再就是风在鸡舍中的特点是在没有阻风帘的情况下都是中间风速高,两侧风速低。
这个情况要想改善,在前端山墙和两侧再增加7—8个1米见方的进风口,关闭小窗,加阻风帘。
你说的情况还真对,没阻风帘,一般过道风速要最大达到多少合适啊 林庆华 发表于 2025-06-08 22:10
也可能是你的鸡舍 原本不是养鸡设计的 太高 横截面太大 风量不够
也可以房顶往下加塑料布 做格挡 增加风速
5米一道 效果也会好
是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适 过道风速应该在2.5米,风机少,进风口也小,加阻风帘。 03077 发表于 2025-06-09 08:12
是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适
三伏天 设计风速要3米每秒
南方闷热
东北的话可以少点风机 03077 发表于 2025-06-09 08:12
是的,本来做地养的,准备吊顶的,后面改成笼养的,电焊焊的笼子,深度1.6米,抽不透,没阻风的,一般笼养鸡,过道风速要达到多少合适
你说的抽不透很难判定,看鸡的哪些表现说是抽不透? 先不说其他因素,65米长,宽12米,高6米,风机九台本身就少了 密封不好