标准化鸡舍春季通风问题
70米*16米标准化鸡舍,大牧人全套设备,2栋一天一个公司的苗,通风方式同步调整一致。一栋正常(前低后高)一栋不正常(前高后低)不正常的一栋,所有进风口都检查了,属于正常状态,没有其余漏风口,
问:各位老师有啥方法或者建议能做到前低后高。
小窗能不能前部分后部分单独控制 平静如水 发表于 2025-02-20 21:34
小窗能不能前部分后部分单独控制
整体控制,两栋一天苗,一个锅炉升温,一个调整方式,另外一个棚正常,这个棚达不到后高前低或者持平 多大日龄?停炉没有?
前后温差错多少?
时控状态前后差0.2或0.3可忽略 标淮化棚舍小窗进风口大小要一致,棚舍前后温差的产生多于负压和基础风机大小和运转时长有关!
育雏加温时产生温差,也和加热方式有关! 统一回复一下,后期蹲点查到原因,中后端探头误差半度,通风级别未锁定造成通风时间时长时短,现在已解决。
页:
[1]