共享精神 发表于 2022-7-5 10:16:44

过渡通风

一般在最小通风已经不能够为肉鸡提供足够的空气交换,但是在需要纵向通风之前,这时使用过渡通风是确保肉鸡舒适的重要通风阶段,能够保证小鸡有足够的采食,尤其是在相对炎热的天气里。

主要作用:
为了增加鸡舍内的空气交换并控制温度。而在鸡背高度的风速不至于太高。

完全过渡通风对风扇容量的需求

过渡通风系统通风容量通常在完全纵向通风的40%-50%之间。


[*]这些风扇会利用均匀分布在整个鸡舍墙壁上的侧墙进风口。在受负压控制时,进风口会发挥最大作用。
[*]该系统能很好的控制温度并且降低雏鸡受寒的风险,在任何通风系统中都是重要的一部分。
[*]在过渡通风的最后阶段(完全过渡),进风窗打开至100%的位置,同时隧道通风口会打开来提供额外的进风,与匹配风扇的要求并平衡静压。



完全过渡通风需要的进风口数量?

[*]取决于-特定静压下单个进风口早进风能力。


[*]取决于-在全过渡通风模式下,运行进风窗所需的大风机数量。


[*]在寒冷气候下,没有纵向通风系统,所有的通风都要使用侧墙进风口。这些鸡舍的最大换气时间应该少于1分钟。针对笼养鸡舍,最大换气时间为30秒钟。


[*]通过侧墙进风口通风,风扇数量越多,则延迟进入纵向通风运行的时间越长-达到纵向容量的50%。


[*]过渡到隧道通风时,外部温度需在25摄氏度以上。

最大风速介于使用隧道通风时候的25%-50%之间。

过渡通风率-方法A和B

例子中风扇运行负压为25帕

[*]900毫米或36英寸,340立方米/分钟
[*]1270毫米或50英寸,680立方米

鸡舍尺寸

[*]鸡舍尺寸:长150米,宽15米,平均高度2.88米

方法A: 这些风扇的运行可以确保空气交换速率为2-3分钟。

计算示例-方法A

[*]鸡舍容积6,480 立方米÷ 2 分钟= 3,240 立方米/分
[*]风扇需求:3,240立方米/分钟÷680立方米/分钟=5台纵向风机

方法B: 基于地面面积计算所需风扇数量:每平米1.5立方米/分

计算示例-方法B

[*]地面面积×1.5立方米/分/平方米
[*]2,250平方米× 1.5立方米/分= 3,375立方米/分= 5台风机

进风口需求举例计算

[*]鸡舍宽度:15米
[*]根据上篇最小通风表1所需压力:31帕
[*]根据表1所需空气流速:7.2米/秒

所需进风口的数量是多少?

[*]单个进风口容量:24.2立方米/分钟(20帕)
[*]过渡风扇容量:4 × 680立方米/分钟 = 2,720立方米/分钟
[*]进风口数量:总过渡风扇容量÷进风口容量

2,720立方米/分钟÷24.22立方米/分钟 = 112个进风口或56个进风口每侧

注意:
如果进风口容量未知,运用以下假设:
标准进风容量:在25帕下标准进风量是229立方米/分钟/平方米。

来源:科宝肉鸡管理手册