红叶8 发表于 2022-5-23 08:24:15

环控

各位同仁有使用过没有回差的分级环控器的吗?感觉对饲养过程有什么影响?

林庆华 发表于 2022-5-23 08:28:38

????什么意思?没有回差?开关节点怎么设定?

红叶8 发表于 2022-5-23 08:33:36

靠设定温度,不同温度执行不同级别

红叶8 发表于 2022-5-23 08:34:14

不同温差间直接转换

AA传奇 发表于 2022-5-23 18:01:22

不管什么样的会用都差不多

学痴 发表于 2022-5-23 19:30:33

回差是当设备达到工作的温度时工作在一定的温度范围之内。通俗的说就是风机降温和锅炉升温的温度范围。这个范围内的电机工作状态有的时候工作有的时候停止,是正常现象。设定温差的目的就是避免电机的频繁启动。
   如果没有回差值会让电机仿佛启动,如果反应灵敏的控制器会让电机咔咔抖动,严重影响电机的寿命。
所以环控的回差是非常的必要。回差的大小应该根据实际情况随时调整。

红叶8 发表于 2022-5-23 21:00:05

学痴 发表于 2022-05-23 19:30
这种影响只是体现在风机起停上吗?听说有人还就专要这种无回差的程序,严重不理解,想学习学习。

学痴 发表于 2022-5-23 21:08:59

红叶8 发表于 2022-05-23 21:00
这种影响只是体现在风机起停上吗?听说有人还就专要这种无回差的程序,严重不理解,想学习学习。

回差都是可以调整的,如果调整为最小基本就不能使用了!比如风机热到30度开启,回差是0,就是说到30度就停。就是让人去执行也是不能实现的。其实有的产品是自带最小回差的。

养殖小刘 发表于 2022-5-23 22:44:12

你说的级别通风吧

红叶8 发表于 2022-5-24 08:20:58

是的,比如温差0.3是一级别,0.5是二级别,那么当室温在0.4和0.5间转换就会执行不同级别。

红叶8 发表于 2022-5-24 08:24:09

AA传奇 发表于 2022-05-23 18:01
不管什么样的会用都差不多

请教无回差风机温控该如何设置?

高新 发表于 2022-5-24 08:54:29

阶梯温控。很好用。特省劲。

红叶8 发表于 2022-5-24 08:58:25

高新 发表于 2022-05-24 08:54
阶梯温控。很好用。特省劲。

不需要回差?

学痴 发表于 2022-5-24 12:10:22

红叶8 发表于 2022-05-24 08:58
不需要回差?

阶梯温控是一路比另一路高的执行温度。比如第一路定30度启动,第一路30.5度启动,第三路31度启动,这种的各路温度随便定,回差有的是统一的回差,有的是各路随便定回差的。也有的产品是定目标温度,各路以高于目标温度自动启动的。

AA传奇 发表于 2022-5-24 12:18:54

红叶8 发表于 2022-05-24 08:24
请教无回差风机温控该如何设置?

应该都有回差,要是没有就是控制器自身灵敏度不需要回差。也就不用管回差多少
页: [1] 2
查看完整版本: 环控