817笼养通风
要知道自己使用的风机排风功率,现在很多饲养户使用的风机并不是品牌设备,多存在着虚标风机排风功率的现象。常见风机功率如下
文章图片2
三. 循环周期的选择,鸡舍长的超过70米的可以选择5分钟的循环,短的根据鸡舍长度可以选择3-4分钟的循环。
四. 最小通风量计算公式
1.体重 例.23日龄的817 500克=0.5公斤
2.只数 17280只
3.通风参数 0.4m/公斤小时(仅供参考) 适用于最冷季节笼养和网架养殖
4.通风循环周期 300秒/循坏
5.计算方法 23日龄817肉鸡,每只0.5公斤。一共17280只,使用一米的风机通风
只数*体重*0.4/风机排风量*300秒
0.5*17280*0.4/14000乘以300秒=111秒
就是我们用一米的风机时控通风时开111秒,停189秒
这个是理论计算出来的通风时间我们作为参考来设定时控,通风一个小时后我们来观察鸡舍内的温度,湿度和锅炉的启动频率,再感受下舍内空气闷不闷(因大部分817饲养户没有二氧化碳测试仪)!如一切正常说明我们的设定是正确的。
1.如锅炉频繁启动或湿度下降过快说明设定的通风时间过长,我们要以5秒为标准来加减,通风时间每减5秒,停机时间就要加5秒,以保持循坏周期不变。调整后继续观察各项数值变化直到找到合理的通风时间为止。
2.如温度上升明显,舍内空气很闷说明设定的通风时间太短,需要加通风时间。加法上同
另注意感受下舍内有无局部冷风下落的现象,有冷风下落说明我们的负压值设定是不合理的,而水帘和粪沟处的冷风进入是我们封堵不严,可以用打火机试看火苗的飘动情况
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220101/164097192670767_567.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220101/1640971926735545_140.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220101/1640971926747477_18.jpg
内容来自网络收集 学习了 关于育雏期间通风开始时间为湿度在60%
以上或者进棚第二天必须通风。通风风机转的时间不低于15秒。 最小通风系数
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220902/16621167040236_823.jpg