电老虎。续
本以为,更换电缆,更换空开就万事大吉了结果不成想故障依旧
专业人士再次到来
邻居的猪场 。
郑重说明 猪场 不是我的鸡舍
最终版,想不到的惊喜 就是这个接口处
就是这个 让几个人这几天最常站在位置的头顶
简直是灯下黑!想不到的位置
最夸张的是 昨天已经开始想是不是变压器有问题了 。。。3 ,4天的新变压器
道理都知道,但是有时候你就是找不到
至此零线带电问题 终于解决了https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.png
http://magimg.jbzyw.com/pic/20210716/1626445460402786_838.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20210716/1626445795731585_913.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20210716/1626445795740690_905.jpg
说明。这就是一个料库门口的灯线
就那么光明正大的挂在几个人的头顶
就这么两三天就一直没想到会是它。。。https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.png https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png 每个养殖人员都应该学习简单的电路知识。 开关一定要控制火线,零线带电是一端通过用电器接通了火线,另一端因为接触不良没有接到零线才造成的。用感应电笔沿着电线外表就可以找到断点。 学痴 发表于 2021-07-17 08:38
开关一定要控制火线,零线带电是一端通过用电器接通了火线,另一端因为接触不良没有接到零线才造成的。用感应电笔沿着电线外表就可以找到断点。
没断点, 没有接触不良
仅仅是胶带老化,破口 零火线距离太近太近了 云中雪林 发表于 2021-07-17 09:34
没断点, 没有接触不良
仅仅是胶带老化,破口 零火线距离太近太近了
如果线路中接触良好,零火连电就是短路,会马上烧线的。如果连电点在零线到主回路之间有开关或者断点或者接触不良的,这一截线就变成了火线。 学痴 发表于 2021-07-17 10:21
如果线路中接触良好,零火连电就是短路,会马上烧线的。如果连电点在零线到主回路之间有开关或者断点或者接触不良的,这一截线就变成了火线。
养鸡长了都成电工了,万能人士 线路接成独立的,出问题了一路一路断开,很好查。图上的线、接的很危险啊! wkfsj123 发表于 2021-07-18 00:01
线路接成独立的,出问题了一路一路断开,很好查。图上的线、接的很危险啊!
嗯猪场对电不是特别依赖 张智慧 发表于 2021-07-17 21:01
养鸡长了都成电工了,万能人士
看病长了都成了专家了,比如你。 这种事相信碰到的不在少数吧,前年三伏天鸡子30多天了,棚里跳闸,前段点正常,2相电正常,后端风机全部罢工,用备用风机在前段送风,4个人找问题(其中有2个专业电工),找了2个半小时,才找到问题,原来是一个零线闸刀坏了,换上后立马就好了, 经历 发表于 2021-07-20 16:16
这种事相信碰到的不在少数吧,前年三伏天鸡子30多天了,棚里跳闸,前段点正常,2相电正常,后端风机全部罢工,用备用风机在前段送风,4个人找问题(其中有2个专业电工),找了2个半小时,才找到问题,原来是一个零线闸刀坏了,换上后立马就好了,
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.png没有万能表?