常老师 发表于 2020-4-25 16:49:58

本帖最后由 常老师 于 2020-4-25 16:51 编辑

欢迎赵班长办一期通风学习班!https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png

赵德峰 发表于 2020-4-25 18:00:41

常老师 发表于 2020-04-25 16:49
本帖最后由 常老师 于 2020-4-25 16:51 编辑

欢迎赵班长办一期通风学习班!

你可以办!我给你敲锣打鼓!

金银铜铁锡1 发表于 2020-4-25 20:10:46

老师,单用变频控制可行不?

静下心来。 发表于 2020-4-25 21:15:47

四个问题的最终目的都是通风,设时控,是在通风时处理湿度与通风的关系,什么情况设时控,是在通风时处理室外温度与室内温度的问题,三五分一个循环,是通风时处理鸡舍内通风是否均匀以及温差的问题,通风量是处理鸡舍温度自己鸡生长需求的问题,

静下心来。 发表于 2020-4-25 21:16:52

个人理解,还请赵老师指点https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_027.png

平静如水 发表于 2020-4-25 22:01:29

赵德峰 发表于 2020-04-25 08:16
当然,随着变频控制的出现,一些安装变频风机的鸡舍,也可以不用时空,使用调频也可以完成任务。

请问赵老师用调频风机时怎么操作小窗

赵德峰 发表于 2020-4-25 22:06:32

静下心来。 发表于 2020-04-25 21:16
个人理解,还请赵老师指点

你用数学和数字解释一下!

赵德峰 发表于 2020-4-25 22:08:36

平静如水 发表于 2020-04-25 22:01
请问赵老师用调频风机时怎么操作小窗

变频也是相对的,一旦确定,还是要参考负压,保证不落冷风。

静下心来。 发表于 2020-4-25 22:14:51

赵德峰 发表于 2020-04-25 22:06
你用数学和数字解释一下!

我是土生土长的游击队员,没受过正规训练https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_027.png

赵德峰 发表于 2020-4-25 22:16:29

静下心来。 发表于 2020-04-25 22:14
我是土生土长的游击队员,没受过正规训练


时控一定是计算出来的!我想问的是,大家怎么算的?

赵德峰 发表于 2020-4-25 22:17:23

这个问题必须弄明白,下面的问题才能依次解答。

赵德峰 发表于 2020-4-25 22:18:37

设定时控时,风机开?停?时间,依据是什么?这个应该不难回答。

龙口广源农场 发表于 2020-4-25 23:36:29

为啥设时控?我认为是在通风换气的时候防止冷风落到鸡的身上,时控通风是维持鸡的最小氧气需求时的安全点。如果用温控了就是降温了,也要有一个安全点。至于为啥要在3到5分钟一个循环,这个要结合鸡的体重,风机的排风量,负压的大少,外界温度,棚内温度合理设置,为的是避免通风过大或者过小,总不能这边加温那边风扇还长时间的排风,或者短时间的启动短时间的关闭造成局部空气的重度污染。至于计算方式查百度,我觉得那些系数是外国的地面养殖用的,咱笼养只是个参考。

刘长军 发表于 2020-4-26 00:09:57

小鸡需要换气,不需要通风,所以用时控,运行的时间到了一定的上线 ,鸡舍还超温,停的时间可以缩短   五 ,四,三, 二 分钟根据实际情况调整

赵德峰 发表于 2020-4-26 05:13:34

龙口广源农场 发表于 2020-04-25 23:36
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_012.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_012.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_012.png