一片森林(木) 发表于 2020-4-29 01:01:24

当时间开启到开4分30秒停30秒。快到风机常转了。需要再加风机了。从27赫丝慢慢一步一步加到50赫丝。中间也要根据负压表一步步加小窗。加风机时先加风机后再加小窗。防因负压低冷风落下吹到鸡。
当一台风机全开。时间到了常转时。需加一台1.4风机再加上一个1.4变频27赫丝。相当于1.3台1.4风机同时执行时控。以慢慢从27赫再到50赫丝。快到2台常转时。再加第三台风机。再从二台1.4整风机加一台1.4变频27赫丝开始时控。直到三台全开。就到了温控加时控的时侯了。可以白天气温高时温控。晚上时控。

一片森林(木) 发表于 2020-4-29 01:09:06

因文化不高。表达能力有限,错别字不少。不知老师能看明白了吗?https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

赵德峰 发表于 2020-4-29 03:19:47

一片森林(木) 发表于 2020-04-29 01:01
你这样这样通风,不是不可以,风险很大。你没有吃透时控的要领。几台风机,加工作量,侧窗不动,负压不变,更稳定。

赵德峰 发表于 2020-4-29 03:20:53

一片森林(木) 发表于 2020-04-29 00:24
第一周一只鸡每天平均增重30克左右。所以我每天的开启时间要此前一天增加5一10秒。
第二周每天平均增重50克。要比前一天多增加8一13秒。
我每一周的第一天算一次最小通风量。算出时控开启时间

每天都要计算“目标”最小通风量。

孟德健 发表于 2020-4-29 08:35:38

赵德峰 发表于 2020-04-29 03:20
每天都要计算“目标”最小通风量。

赵老等您一早上了,等你阅卷呢。

一片森林(木) 发表于 2020-4-29 09:13:30

赵德峰 发表于 2020-04-29 03:20
每天都要计算“目标”最小通风量。

谢谢赵老师一大早上的指点。以后每天计算目标通风量。根据它制订时控时间。这样更精准。

一片森林(木) 发表于 2020-4-29 09:25:02

赵德峰 发表于 2020-04-29 03:19
你这样这样通风,不是不可以,风险很大。你没有吃透时控的要领。几台风机,加工作量,侧窗不动,负压不变,更稳定。

不还是没明白。几台风机加工作量。侧窗不动。负压不变。几台风机加工作量。只有在5分钟循环之内加开启时间。才能加工作量。加通风量。侧窗才能不动。当达到开启时间上限时。只有加风机。加小窗才能实现加通风量啊

一片森林(木) 发表于 2020-4-29 09:39:59

赵德峰 发表于 2020-04-28 05:39
时控时,风机工作量最小以打开百叶窗为主,如果核算用1台常转,可以2台50%,也可以3台33.3%,正常情况下,因为每天都要增加通风,窗口不是自动的条件下,尽量不增加风机数量,只增加风机工作量,不动小窗,这时候负压也不受影响。

一台风机常转。和二台风机50%.三台风机33.3%通风量是一样的吗?

赵德峰 发表于 2020-4-29 10:28:13

AA传奇 发表于 2020-04-28 21:36
标准化可以通过计算出合理数据,不标准的只能通过感觉 和推断来确定。硬件越合理数据范围越大。

都能计算。

赵德峰 发表于 2020-4-29 10:32:27

一片森林(木) 发表于 2020-04-29 00:36
按这个时控时间用风机时。每晚用侧氧仪侧一下氧气是否达标。用来调整风机开启时间。我认为要两结合。仪器比较准点。

至少你大思路没错。https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png

赵德峰 发表于 2020-4-29 10:33:44

一片森林(木) 发表于 2020-04-29 09:39
一台风机常转。和二台风机50%.三台风机33.3%通风量是一样的吗?

你自己去算。

赵德峰 发表于 2020-4-29 10:34:35

因为你需要时控,而不是常转。

一片森林(木) 发表于 2020-4-29 11:02:45

谢谢赵老师的解答。https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

养点小鸡 发表于 2020-4-29 13:17:41

每天增加的时间,是按每天增加的通风量算的。其他都不动,这个省事

ailes 发表于 2020-4-29 14:13:48

跑得快 发表于 2020-04-28 15:35
数字化、理论化、计算养鸡是手段,也是趋势。但现阶段百分之九十九的养鸡户都不会完全靠计算。鸡舍的设计参数跟脾气达不到人舍合一的地步,观察鸡群状态见鸡行事还是必不可少的。

兄弟,我感觉你可以,鸡,舍,人,三者合一