常老师 发表于 2019-7-14 09:58:58

拉练

本帖最后由 常老师 于 2019-7-14 10:08 编辑

部队经常拉练锻炼队伍。安全生产系统也经常对火灾等安全事故进行应急训练。
建议在上鸡前进行停电应急训练!
今天到哈尔滨一大型规模养殖场座谈,他们刚刚热死一批鸡。
这几天东北也很热,白天可达35℃。
该场两条动力线,两台发电机。停电后接线接了一小时。死亡5000只(25 万存栏)。直接损失10万元(37日龄)。由于热应激,恢复通风后,不增重提前出栏。
建议,空舍后
进行断电应急训练。熟悉操作程序,缩短供电间隔时间。

jimmy23123 发表于 2019-7-14 11:06:36

一,不是有红外摄像仪嘛,日常检查电路老化少不了。
二,备用发电机少不了
三,总线的快速接换系统(接到备用发电机)少不了。
四,断电警报系统!接到屋里鸣笛。怕睡觉听不见那就接到床边!
   警报系统要有发送信息功能,装个ups接警报系统,接路由光猫。看情况设置,购买!
五,发电以及发电转换能自动化就自动化!
可以好好睡觉了!

常老师 发表于 2019-7-14 11:48:35

你这是理论上的。风机停机后同时启动,会把发电机烧毁!

农民王志刚 发表于 2019-7-14 11:52:40

谢谢提醒!

杨一帆…… 发表于 2019-7-14 13:31:59

雷锋一枚!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

跑得快 发表于 2019-7-14 14:58:53

感谢常老提醒,但需要一个小时才能接好线,证明鸡场应急准备工作做的很不好。

云中雪林庆华 发表于 2019-7-14 15:23:37

用导向开关
可以不用接线


银杏树 发表于 2019-7-14 15:47:46

王日田 发表于 2019-7-14 19:13:23

进入高温天气,这个应对演练应该有

心有梦想 发表于 2019-7-14 19:54:17

这个提醒得好!

小庄户 发表于 2019-7-14 21:10:02

接了一个小时才接好,那真是个二货,平时干什么了,不去准备好吗?

可兽医 发表于 2019-7-14 21:50:30

银杏树 发表于 2019-7-14 15:47
快速切换

做的好,就应该这样

不喝酒了 发表于 2019-7-14 22:01:42

有防误刀闸,专门用在这个自发电和电网是的

1342657694 发表于 2019-7-14 22:07:44

一般操作得当,十分钟之内恢复送电,对鸡影响不大,前提发电机工作良好,最好每隔3—5天启动一次

平静如水 发表于 2019-7-14 22:47:28

常老师 发表于 2019-7-14 11:48 static/image/common/back.gif
你这是理论上的。风机停机后同时启动,会把发电机烧毁!

规模场配电柜应该有分批启动的功能吧