学痴 发表于 2019-5-8 19:21:22

今天遇到一个坑人的温控箱

经过仔细分析他这种线路如果缺相保护器一正常工作上面的两个线一个连接零线一个连接相线,缺相保护器一正常就马上发生短路,所以这个保护器在新安装的时候一过电就烧毁了!但是他这个是两箱远程控制的,线路是串着的,经过我重新设计,终于让这个养殖朋友不再担心缺相烧电机了!
我今天看到这个温控箱心里非常气愤,这个温控安装工真是太坑人了!不是素质差就是本事差,同样有这些东西,让用户烧了一个锅炉电机,幸亏风机箱里没有缺相,不然损失绝不仅仅是几个电机了!所以希望大家都在适当的时候,把锅炉和风机,还有自动上料机的电机都开一个,在正在运转的时候突然拔下一个火线,看看电机是停止还是嗡嗡响,如果嗡嗡响的要马上落闸,说明没有安装缺相保护器,或者保护器不管用。一定要问一下生产厂家是什么原因。能在缺相时把电机停止的才是管用的,如果同时会报警的更是完美的。所以选择温控时,要看价更要看值。不要在烧了电机之后才知道值不值了!

越养越开心 发表于 2019-5-8 19:38:42

聊城817 发表于 2019-5-8 19:41:53

缺相保护器缺点就是没有零线,如果组装不规范,有需要零线的仪表在保护器后面借相就会跳闸,不过也不是绝对的,有时不跳有时跳。所以缺相保护器后面不管多小的仪表都不要借相!

聊城817 发表于 2019-5-8 19:50:27

越养越开心 发表于 2019-5-8 19:38 static/image/common/back.gif
我不认为这些保护措施有多大的用有时候会起反作用。我的缺相保护过载保护全撤掉了,风机箱子在后面他是保护 ...

你错了保护器后面断头也会跳闸,因为有一相不做工它就会跳闸。

越养越开心 发表于 2019-5-8 19:50:53

蛋蛋烟草味 发表于 2019-5-8 19:53:06

学痴哥,聊城哪里,改天去玩

越养越开心 发表于 2019-5-8 19:53:17

学痴 发表于 2019-5-8 19:58:31

聊城817 发表于 2019-5-8 19:41 static/image/common/back.gif
缺相保护器缺点就是没有零线,如果组装不规范,有需要零线的仪表在保护器后面借相就会跳闸,不过也不是绝对 ...

您说的这种缺相保护器应该是三相不平衡缺相过载保护器,这种不适合安装在控制箱里的,如果总线路可以安装带零线的缺相漏电保护器。
我今天说的都不是这两种东西,是缺相线序保护器,是专门安装在控制箱里控制交流接触器的东西。有高低压,缺相,线序保护。

聊城817 发表于 2019-5-8 20:00:20

越养越开心 发表于 2019-5-8 19:53 static/image/common/back.gif
前面装个3相的缺相保护报警器啥问题都不是问题我都是装的2---3个三相缺相报警器怕晚上睡死了一个吵不醒我 ...

嗯,这样做也不孬,省的借相的时候跳闸,这样能省很多线路,缺点就是怕缺相时间长了,也没关系反正养鸡场不能离人,听到报警立马查看。

聊城817 发表于 2019-5-8 20:03:31

学痴 发表于 2019-5-8 19:58 static/image/common/back.gif
您说的这种缺相保护器应该是三相不平衡缺相过载保护器,这种不适合安装在控制箱里的,如果总线路可以安装 ...

哦,相序继电器吗?

学痴 发表于 2019-5-8 20:29:47

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png我今天是不是喝多了!该烧的还是都接着烧吧!

越养越开心 发表于 2019-5-8 20:43:09

金鸡引凤 发表于 2019-5-8 20:57:54

相序保护没大用,缺相不可少

学痴 发表于 2019-5-8 23:46:22

不是没有用,是看看用在什么场合,你问问自动上料机的电机倒转会怎么样吧!

学痴 发表于 2019-5-8 23:46:37

金鸡引凤 发表于 2019-5-8 20:57 static/image/common/back.gif
相序保护没大用,缺相不可少

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png