学痴通风出诊记
有一个长60米宽13.2米,脊高4米的拱形鸡棚。因为两批鸡总是养不好,让我去看看。我到棚里一看,就说冬天两边的鸡不好,夏天中间的鸡不好,主人说刚刚冬天养过两批,是这样的。夏天还没有养过不知道。我分析原因1通风管虽然中间连接,但是打的孔太大了,有六七厘米大,而且进棚边上也有孔,这样通风管的风走不到中间就被风机拉走了。所以冬天边上的鸡受凉,中间的鸡温度高鸡才好。夏天反之。
2这个温控安装工为了省事,一个探头在棚中间,另一个在温控箱旁边的风机前挂着。温控采集的是中间探头,冷风又走不到中间,所以风机老是抽个不停。
3换气小风机在棚一头的上部,很容易把棚里的热空气抽走。使温控在探头的指挥下停止工作不能长时间的换气,鸡无法达到最小通风量,不能满足生长。
针对这种情况我提出以下建议:1通风管的大孔全部用胶带封死,用直径2.5厘米的开孔器重新打孔,在两边预留对着鸡笼边缘打第一个孔后,联通的管子上向左右和水平线仰角45度开82~98个孔。
2把探头延长到鸡棚的前后区的左右部分,即靠风机的棚一半的左边,另一个长探头在靠水帘棚一半的中间右边。让温控采集两个探头的平均值控制风机的启停。让温控执行温控和时控自动结合的模式,即鸡适宜的温度内定时控范围的上下限,高于上限风机执行温控并逐级开启,低于下限停止,上下限之间依鸡的日龄和外界温度定风机的启停时间。
3针对于小风机在上面的,可以在冬季靠近风机的地方把棚上面用毛毡或者塑料布吊起来,让空气从下面抽出去。这样利于棚内保温和长时间换气。热天以降温为目的是可以撤下来或者卷起来。
笼养鸡棚是集约化和高强度高风险的养殖模式,各种温控电器都要协调起来 ,才能在节能和合理的发挥优势,人的管理水平要在不同的季节不同的变化情况,找到最佳应对措施。这样才能取得更好的经济效益。
祝广大养殖朋友们更加发财!
老王出就是
谢谢分享
你有两个观点调整的过了或者说是不对,1通风管不用重新打孔用胶带粘住一半就可以了,这样比重新打孔省工省时。2挡风帘夏季降温时和冬季一样不能卷起来,挡风帘冬季是为了保住上面的热空气(最低通风时)而夏季是为了增加笼内风速。
冬去春来花儿开 发表于 2019-3-26 22:39 static/image/common/back.gif
老王出就是
没有明白您的回复意思。请详细说明啊!
聊城817 发表于 2019-3-26 23:00 static/image/common/back.gif
你有两个观点调整的过了或者说是不对,1通风管不用重新打孔用胶带粘住一半就可以了,这样比重新打孔省工省 ...
谢谢您的指导,关键是这些六七厘米的堵住一半还要多啊!在靠近风机的地方不是为了夏季的阻风帘,是等于把高处的小风机从下面抽风。
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
致命因素是1和2。而且1跟2是紧密联系的。只考虑冬季通风,只用通风管不用小窗,只改造风管开口就行了。探头改在横向中间了,实际操作通风窗开口不足或负压太低,探头探测到的温度也是虚的。
简单地说就是要进风均匀,探头还要放在又稳定又敏感的地方。
只怕信你的又要倒霉
谢谢分享
:D:D:D 醉心于鸡 发表于 2019-3-27 08:11 static/image/common/back.gif
只怕信你的又要倒霉
这回复可不太友好。有不同意见,可以发表自己见解。一起讨论。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
跑得快 发表于 2019-3-27 12:26 static/image/common/back.gif
这回复可不太友好。有不同意见,可以发表自己见解。一起讨论。
提醒一下网络大神,点到即可,防止养鸡户盲从,适于自己的棚的设备,环境才是最合适的而不是理论。
学到了