正常应该行程多远
打了小孔的 应该分散特均匀
看楼主这两天挺纠结通风管的使用的,把你的管子安装方式拍个照片吧,然后把管子大小、开口大小、方向,都说一下,最好再做个烟雾实验的视频,我想大家才能更好的帮你找出问题。
跑得快 发表于 2019-2-19 00:16 static/image/common/back.gif
看楼主这两天挺纠结通风管的使用的,把你的管子安装方式拍个照片吧,然后把管子大小、开口大小、方向,都说 ...
200的管,3.3的孔斜向风机30-45度角
常增和 发表于 2019-2-19 00:30 static/image/common/back.gif
200的管,3.3的孔斜向风机30-45度角
前几天就说了,管子尽量水平安装。这样出风效果好,33的开口已经不小了,17的负压走两米也算不错了。按你的管子安装方式,中间位置出风量更容易偏多,尤其是低负压时。冬季上鸡前预温根据内外温差、不同负压做出烟雾实验,找出合理的几个点,做出记录。上鸡时做到心中有数,适时调节,必要时可以带鸡做烟雾实验。风管出风风向、位置不伤鸡了,在保证通风量的前提下,调整风机工作时间。
跑得快 发表于 2019-2-19 01:19 static/image/common/back.gif
前几天就说了,管子尽量水平安装。这样出风效果好,33的开口已经不小了,17的负压走两米也算不错了。按你 ...
你前几天说管啥用,我棚弄了又不是几天了,已经这样了,你感觉我的负压是不是该再大点
常增和 发表于 2019-2-19 03:29 static/image/common/back.gif
你前几天说管啥用,我棚弄了又不是几天了,已经这样了,你感觉我的负压是不是该再大点
现在够用就不要再加负压。风管进风口不变,再加风机或堵风管?不可行!你要感觉凉风能下来,调整一下风机工作时间试试。
跑得快 发表于 2019-2-19 05:34 static/image/common/back.gif
现在够用就不要再加负压。风管进风口不变,再加风机或堵风管?不可行!你要感觉凉风能下来,调整一下风机 ...
老师,我是刚接触机械通风的,不明白怎样调整风机停息时间
缺氧,易发生呼吸道病,饲料消化率差,时间久了,会发生腹水等并发症