通风管负压大了会出现什么情况
如题如果是连接的通管小孔
会出现中间部分出风量偏大
如果是没有连接的会有凉到鸡的风险了
云中雪林庆华 发表于 2019-2-18 21:04 static/image/common/back.gif
如果是连接的通管小孔
会出现中间部分出风量偏大
没有连接,里面堵上呢?
如果打孔不合理容易形成折射
常增和 发表于 2019-2-18 21:06 static/image/common/back.gif
没有连接,里面堵上呢?
一样的
还是会出现末端风量偏多的
建议测试下找到适合的开启方式
合理的搭配 开启时间与大小
云中雪林庆华 发表于 2019-2-18 21:19 static/image/common/back.gif
一样的
还是会出现末端风量偏多的
我感觉我的通风管出来的行程短2米多,17负压才走两米多吗?
最好是做烟雾试验。
常增和 发表于 2019-2-18 21:47 static/image/common/back.gif
我感觉我的通风管出来的行程短2米多,17负压才走两米多吗?
17负压如果13-15米宽的联通的管子话
应该是刚好的吧?
做烟雾试验吧
几毛钱一个烟雾片
云中雪林庆华 发表于 2019-2-18 21:04 static/image/common/back.gif
如果是连接的通管小孔
会出现中间部分出风量偏大
专业http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
千寻一梦 发表于 2019-2-18 22:22 static/image/common/back.gif
专业
其实也不太准确
我的14宽
实际复杂10-18都干过
都没有问题
10负压是开启一中号风机 冬季 最小换气时候用
然后遇到温度稍微高点时候换两小风机负压会在15-18
此时中间出风量偏大一点刚好因为中间比侧墙热
如果温度再高就需要打开侧窗 换大风机了
这需要看不同鸡舍不同地域 与不同室外温度下综合判断的
云中雪林庆华 发表于 2019-2-18 22:14 static/image/common/back.gif
17负压如果13-15米宽的联通的管子话
应该是刚好的吧?
学习了http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
做了,带鸡烟小,不知道是折射下来还是还是行程短
云中雪林庆华 发表于 2019-2-18 22:14 static/image/common/back.gif
17负压如果13-15米宽的联通的管子话
应该是刚好的吧?
正常应该行程多远
常增和 发表于 2019-2-18 23:01 static/image/common/back.gif
做了,带鸡烟小,不知道是折射下来还是还是行程短
空舍时候做 可以烟大点 多试验下