10月份,15日龄大肉食,笼养通风
这几天温差太大,中午风机都常转了,温度也下不来,实际28.5度,目标温度27.5,湿度都没了,晚上憋着养凑合养着,哪位大神能给我解决下,白天怎么降温啊,风机怎么设置,温控,时控纵向风速可以降低鸡的体感温度,鸡只要表现的不是很热就行,如果看鸡都热的张口,先加风机,不要加大进风口,再热就加大点进风口,加大进风口要循序渐进。
看鸡群状况调整,晚上需要加温时加温,闷着时间久呼吸道和大肠杆菌迟早来光顾。 15天的小鸡,小小的通风足够了!
东营翠竹 发表于 2018-10-5 23:04 static/image/common/back.gif
15天的小鸡,小小的通风足够了!
晚上
不要纠结温度能不能降下来,白天时控不动,设定温控风机高温启动。持续的通风肯定会造成湿度下降,湿度下降又会造成鸡体感温度降低。如果勤快,湿度降低时,增加设定温度,风机工作时间减少,湿度上升时减小设定温度。如果不愿调整,可以多观察一下鸡的实际体感温度,合理范围之内就不用调整。晚上继续保持时控最小通风。这季节想要把湿度也保持稳定太难了。
跑得快 发表于 2018-10-6 03:28 static/image/common/back.gif
不要纠结温度能不能降下来,白天时控不动,设定温控风机高温启动。持续的通风肯定会造成湿度下降,湿度下降 ...
一般你温控启动比目标温度加几度啊
ailes 发表于 2018-10-6 05:47 static/image/common/back.gif
一般你温控启动比目标温度加几度啊
第一个风机0.3或0.5度。但遇到秋天湿度下降太大这种情况我会把风机一设定0.3。风机二0.8。回差值0.3。把风机一手动关闭,风机二自动。跟提高了设定温度差不多。风机不常转了,湿度上来一些,关闭风机二,打开风机一。(风机一也设定的时控执行最小通风)
ailes 发表于 2018-10-6 05:47 static/image/common/back.gif
一般你温控启动比目标温度加几度啊
但最好的法是白天多加湿,调节(增加设定温度)温度。晚上不加湿,降低设定温度。原则就是根据体感温度走,尽量保持舍内环境稳定。
水帘开启15--25秒关闭13---15分
试试看
呃如果15天那真心不用开水帘
跑得快 发表于 2018-10-6 07:19 static/image/common/back.gif
第一个风机0.3或0.5度。但遇到秋天湿度下降太大这种情况我会把风机一设定0.3。风机二0.8。回差值0.3。把 ...
我感觉0.3或者0.5意义都不大,目标温度 26.5,鸡舍实际温度都28.5了,中午最热的时候,就是0.5温控一直也启动,妈的,还真想启动水帘,嘎嘎
ailes 发表于 2018-10-6 13:45 static/image/common/back.gif
我感觉0.3或者0.5意义都不大,目标温度 26.5,鸡舍实际温度都28.5了,中午最热的时候,就是0.5温控一直也 ...
您没看懂我的意思,风机一0.3但是关闭的,不开,风机二温差0.8开成自动。比如设定27度,湿度降低时,这样操作27.8风机才启动,27.5风机就停了。跟提高了设定温度是一样的。如果风机常转体感温度还高,就开第二个风机。用湿帘是很危险的。
云中雪林 发表于 2018-10-6 09:59 static/image/common/back.gif
水帘开启15--25秒关闭13---15分
试试看
除非你对他的鸡舍很了解,一般不要给具体操作数据,湿帘水泵功力、上水距离都不同。还有,这季节一个风机降不下温,增加风机就行了,开湿帘不太安全。
跑得快 发表于 2018-10-6 14:00 static/image/common/back.gif
除非你对他的鸡舍很了解,一般不要给具体操作数据,湿帘水泵功力、上水距离都不同。还有,这季节一个风机 ...
啊,这样啊,我现在下午12点到2点就是鸡舍温度高,一个风机全速温度也下不来,再开半台又感觉风速太大,温度还是下不了,但是明显感觉体感温度低了,我再这样玩几天,鸡是不是得感冒了
页: